电弧光保护测控装置系统具有非常快的动作速度,对开关柜各单元室的总故障清除时间可控制在100ms以内。因此,在发生弧光故障、柜内压力和温度急剧增加以前,电弧光保护系统就可以发出跳闸指令切除供给的短路电流,使设备损坏及人员伤害的损失减到很小。弧光保护装置作用:1、减少或降低电弧光对于人体的伤害。2、减少或降低电弧光短路故障对于设备的损害。3、避免变压器因近距离母线故障造成动稳定破坏,延长变压器的使用寿命。
电弧光保护测控装置系统具有非常快的动作速度,对开关柜各单元室的总故障清除时间可控制在100ms以内。因此,在发生弧光故障、柜内压力和温度急剧增加以前,电弧光保护系统就可以发出跳闸指令切除供给的短路电流,使设备损坏及人员伤害的损失减到很小。弧光保护装置作用:
1、减少或降低电弧光对于人体的伤害。
2、减少或降低电弧光短路故障对于设备的损害。
3、避免变压器因近距离母线故障造成动稳定破坏,延长变压器的使用寿命。
4、缩短电弧光故障切除时间,避免波及站内直流系统造成重大损失。
5、减少因电弧光故障造成设备停运的时间,更快地恢复供电。
弧光保护装置应用范围:适用于110KV以下电压等级的母线和开关设备保护,电弧光保护主要用于开关柜内中低压母线保护馈线电缆连接头保护、箱式变电站保护、整流柜保护。
电弧光保护装置的功能:
1.动作迅速可靠:采用了可靠的快速算法,可以在短时间内判断弧光变化信号和电流变化信号并迅速出口,从发现故障到出口跳闸时间间隔优于7ms,确保开关柜内设备的弧光在100ms以内切除。
2.全数字化设计:智能弧光保护装置采用全数字化设计,配置灵活,动作精度高,而且排除了由于旋钮或其他机械设计导致的误差隐患。
3.保护原理简单、合理:根据弧光产生时的特点,智能弧光保护装置装置采用弧光和电流双重判据,判据简单且可以有效的保证动作的准确性。
4、强大的电气性能:故障弧光探头、连接线全部采用耐高温、阻燃的高分子材料,具有超强的电气隔离效果。智能弧光保护装置装置完全满足EMC的标准,保证了弧光保护系统的整体稳定性和动作的可靠性。
5、故障信息记录全面在故障弧光发生并引起装置跳闸后,主控单元或馈线保护单元可以准确的记录是哪个弧光探头检测到了故障弧光,且可以详细记录动作时刻的三相电流值以及动作时刻的故障弧光光强。
6、多种辅助保护功能主控单元不但有弧光保护,还有过流保护,接地保护、断路器失灵等辅助保护,这些保护是弧光保护的合理配置和有效补充。