悬挑梁可以指定为壳元梁吗
o七久o
o七久o Lv.2
2020年01月15日 21:32:15
来自于盈建科
只看楼主

本工程是一个在原结构上的加固工程,截图中箭头所示挑梁为2000mm的高粱,如果在盈建科中指定壳元梁计算,计算结果没有问题,构造配筋;如果按普通梁计算剪扭超筋。 请问各位前辈那种计算更符合实际受力情况,挑梁可以指定为壳元梁计算吗?谢谢各位前辈。


本工程是一个在原结构上的加固工程,截图中箭头所示挑梁为2000mm的高粱,如果在盈建科中指定壳元梁计算,计算结果没有问题,构造配筋;如果按普通梁计算剪扭超筋。

请问各位前辈那种计算更符合实际受力情况,挑梁可以指定为壳元梁计算吗?谢谢各位前辈。

djw1234
2022年03月30日 10:35:36
2楼

还是按普通梁计算合理一些