机房安装:工期减半,一次成优!怎么干的?
暖通学院
2020年01月13日 11:51:49
来自于中央空调
只看楼主

源自丨中建五局安装工程有限公司 如有侵权请联系删除 通过“装配式”建造中央制冷机房, 将原本4个月的工期缩短至2个月, 一次性成功完成现场装配任务。 这些看似不可能完成的任务, 就真实发生在中建五局安装公司 泰康同济(武汉)医院项目的施工现场。 该项目为何如此优秀, 快来与小编一起,一探究竟 泰康同济(武汉)医院项目位于湖北省武汉市汉阳区四新北路与连通港路交汇处,为三甲综合型医院。项目规划净用地面积为 9万平米,总建筑面积27万平米,建筑高度75.6米。

源自丨中建五局安装工程有限公司

如有侵权请联系删除

通过装配式建造中央制冷机房,

将原本4个月的工期缩短至2个月,

一次性成功完成现场装配任务。

这些看似不可能完成的任务,

就真实发生在中建五局安装公司

泰康同济(武汉)医院项目的施工现场。

该项目为何如此优秀,

快来与小编一起,一探究竟

877.png

泰康同济(武汉)医院项目位于湖北省武汉市汉阳区四新北路与连通港路交汇处,为三甲综合型医院。项目规划净用地面积为 9万平米,总建筑面积27万平米,建筑高度75.6米。

中建五局安装公司承建项目机电安装工程。

项目中央制冷机房总面积为 1600平米,位于地下二层.

设备包括 9台制冷主机、13台冷冻水泵、13台冷却水泵、5台水处理设备、5台自动加药装置、4台板式换热器、1套分集水器、1套软水器、1台补水箱以及2台定压补水装置。

制冷机房模型三维透视图

建造装配式机房,我们有妙招

强策划,为施工精确指导

1

做实策划

制冷机房装配式方案书

项目执行初期就制定了贯穿整个施工过程的方案书,将装配式制冷机房作为一项独立的施工工程进行考虑,方案书即是此工程的“施组”。项目实施是一个动态过程,策划的制定需切实考虑现场的施工条件、施工环境的变化等实际情况,并由预制化单位与项目部共同讨论修改。


2

精细化建模

全专业模型

补偿段设置

管道分段及编号

综合支吊架设计

高精度的模型中需体现整个机房中的施工内容,管线布局合理,综合支吊架需进行受力计算,模型中需重点体现管道分段的位置以及补偿节的设置方法。为此,项目除了整体建模外,还分线条分区域进行全专业建模,真正达到了“精细化”程度。

3

现场布置策划

运输吊装方案

机房内布置策划

施工前确定好管道运输路线、管道堆场位置,制定吊装方案,规划好机房内的临时设施,并交付预制化施工队伍管理。


4

施工流水段划分

支架流水段

82.png

主管流水段

对各施工阶段流程及程序进行明确,理顺施工步骤及环节,有效避免了不必要的拆除、返工等浪费资源和延误工期的因素。

严管控,为质量保驾护航

7722.png


1

误差控制

通过结构放线、平衡构建、找正复核尺寸、补偿节安装等手段,精准控制误差。


2

进度管控

通过对工厂加工工期、施工前准备、不同安装阶段劳务工人的组织、大型机具进场时间、物流跟踪、不可抗力误差纠偏等环节的控制,以达到控制整体施工进度的目的。


3

加工管控

44412.png

加工清单


现场加工视频



对各种设备、管道进行编号,制作好加工清单后,公开开始预制化加工,实时监控工厂的加工情况,并按天时记录。


4

质量管控

◆ 采用自动化设备进行加工制造。

◆ 加工前做好交底工作,定期对工厂加工质量进行巡检,关注成品质量。

◆ 在运输、吊装过程中做好成品保护。

装配式中央制冷机房的建造优势,远不止缩短“工期”那么简单:

◆ BIM 装配式施工,项目工程一次成优,将原本4个月的工期缩短到了2个月。

◆ 数控相贯线等离子切割机、自动焊接机等先进技术的采用,确保了制作安装精度,大大提高安装质量。

◆ 加工过程全部在工厂内完成,施工现场几乎无烟尘、无噪音。