10kV中置柜二次原理图
tangren99
tangren99 Lv.2
2008年02月28日 18:36:16
只看楼主

图纸简介: 这是本人的一个工程项目中使用的10kV中置柜二次原理图 附件名:20082281204194975839.zip 文件大小:1366K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

这是本人的一个工程项目中使用的10kV中置柜二次原理图



附件名:20082281204194975839.zip

文件大小:1366K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xhy0028
2011年03月12日 09:17:12
2楼
跳位监视回路(跳位继电器TWJ)与合闸继电器(HQ)串接在一起,跳位监视起的作用是监视合闸回路是否具备合闸条件,跳位继电器得电吸合的条件是当手车工作位行程开关YW触点闭合、储能开关辅助触点LK触点闭合,这样跳位监视回路导通,跳位继电器得电,它得辅助触点带动跳位监视指示灯亮。与它并接得V1是一个开关二极管,R1为残压吸收电阻,R2为降压大电阻。当跳位灯亮后就证明合闸回路已经具备正常工作条件,可以进行合闸操作了。
合位监视回路同跳位监视回路。它监视的是跳闸回路是否具备正常分闸条件。