求助-请帮忙分析10kv计量箱爆炸原因
courageous00
2020年01月06日 23:17:23
只看楼主

大家好,从10kv主线上引下来一段,然后分为两路。 线路A经刀闸1,过计量箱1,过250变压器,进车间1。 线路B经刀闸2,过计量箱2,过400变压器,进车间2.(主要设备:电加热器) 下雨天,计量箱变压器附近有放电现象,昨天突然2个计量箱都爆炸了。(车间1没有在使用也爆炸了) 找了个维修的专业人员,说可能是10Kv引下来的那段出问题。那会出什么问题呢,有排除方法吗。 请大家帮我分析一下主要的可能原因,谢谢。

大家好,从10kv主线上引下来一段,然后分为两路。

线路A经刀闸1,过计量箱1,过250变压器,进车间1。

线路B经刀闸2,过计量箱2,过400变压器,进车间2.(主要设备:电加热器)

下雨天,计量箱变压器附近有放电现象,昨天突然2个计量箱都爆炸了。(车间1没有在使用也爆炸了)

找了个维修的专业人员,说可能是10Kv引下来的那段出问题。那会出什么问题呢,有排除方法吗。

请大家帮我分析一下主要的可能原因,谢谢。

免费打赏
风平浪静02
2020年01月07日 10:37:06
2楼

高压计量箱是电能计量上一种无奈之举,很多条件是不符合安全运行的。

众所周知的原因,计量箱的电压互感器不宜设置熔丝保护。这就为电压互感器过电流埋下隐患。

一般在10kV计量中电压互感器采用两台做VV连接,以得到两个线电压。电压互感器高压绕组和系统是并接的,当系统(电力企业变电所母线)断电瞬间,线路中的分布电容和互感器形成LC闭合回路,不止是一条线路,是系统中所有的分布电容。这是电源频率已经不受50Hz限制,如果发生LC谐振,可以使电流互感器高压绕组过电流,绝缘损伤,环氧树脂因为热膨胀而开裂,当继续送电时导致击穿爆炸。

如果是三台电压互感器作YY连接中性点接地。当10kV系统发生单相接地故障时,电容电流可以经过互感器中性点返回电源,形成LC串联回路,开始时频率也不受电源频率制约,如果发生LC谐振,也会是电压互感器过电流,破环绝缘,甚至直接导致互感器爆炸。变电所内的电压互感器有熔丝保护,还有专门的消谐装置,发生谐振机会大大减少。

当然,这些谐振与断电时的初相位有密切的关系,但是断电,接地故障,是不进行初相位控制,也无法进行初相位控制。

建议,采用三台电压互感器作YY连接,但中性点不必接地,以减小LC谐振机会。而且计量准确性要好一些。

如果是引下线故障,哪与计量箱是没有关系。因为故障在计量箱前面,与计量箱无关。

courageous00:我也不太懂,400的这个已经是第二次坏了,我就是不想简单的换一个,想找到根本原因处理掉,毕竟这个爆炸对路人的安全隐患太大了。谢谢您的回复,我学习一下。

回复
loveago
2020年01月10日 09:27:31
3楼

计量箱的啥子爆炸了,PT还是组合CT PT?

回复
炊烟111111
2020年03月20日 10:16:17
4楼

这是一个让人头疼的问题,我们母线避雷器也炸了好多次了,都没有什么好办法解决

回复