【品茗使用帮助】关于高程点坐标无法识别墙体高程
maoco
maoco Lv.2
2019年12月12日 17:31:05
只看楼主

在绘制墙体的时候,在平面内使用“高程点坐标”命令标注一下墙体时,发现可以E,W方向的坐标均没问题,但是,高程EL后面的数值却无法正常显示。     此时想着会不会跟视图范围内剖切面高度的关系。为了验证真伪,便调整当前剖切面高度高于墙体顶部,然而问题依然存在。    此时苦于“高程点坐标”属于系统族,无法编辑。经过几次试验后,灵光乍现。原来标注的时候标注拾取的是墙体中心线。在系统族内,此线便对应一个竖直的工作平面,对于该工作平面而言不存在高程的说法,所以便出现这个结果。解决方法:标注的时候不要拾取到墙体中心线即可,如图所示:

