请教一个问题
wjs6157112
wjs6157112 Lv.6
2008年02月28日 10:43:23
只看楼主

IT系统当发生相对其设备外露可导电部分时,其短路电流为( )1、单相短路电流 2、三相短路电流 3、零序电流 4、电容电流为什么?

IT系统当发生相对其设备外露可导电部分时,其短路电流为( )
1、单相短路电流 2、三相短路电流 3、零序电流 4、电容电流
为什么?
免费打赏
wstheonly
2008年02月28日 12:29:29
2楼
1
设备外壳接PE线,即相线与PE线短路
回复
qbw4607
2008年02月28日 13:25:54
3楼
IT属于中性点不接地系统,发生单相接地时仅仅出现系统电容电流。
应该为 4
回复
wjs6157112
2008年02月28日 13:30:14
4楼
二楼说的对,解释的也很明确,谢谢
回复
洛学
2008年02月28日 13:36:07
5楼
IT系统,电源与地绝缘或一点经阻抗接地,电气装置外露可导电部分则接地.
这里相线碰外壳,可外壳接地,电源不直接接地,此电流不会回到电源,因此线路上三相电流矢量和还是零,不是零序电流,我选4电容电流。
不对请指正
回复
liruxue001
2008年02月29日 09:11:45
6楼
学习了
回复
liruxue001
2008年02月29日 09:12:02
7楼
学习了
回复
chengsongyan
2008年02月29日 11:39:48
8楼
二楼说得对,IT系统中性点不接地,相对设备外壳即单相对地了
回复
king331
2008年02月29日 15:53:50
9楼
不明白
有人在详细的解答下吗
新受太难做了
何时能出师啊
回复
liuqqqq
2008年02月29日 16:33:07
10楼
请问各位同仁,那位有GZS1(KYN28)柜体对外报价详细价格表.我想成就自己的单独销售!谢谢各位的帮助!
回复
chenli71217
2008年02月29日 22:31:47
11楼
二楼说的对
回复

相关推荐