水池总结,很好哦
clean7758520
2019年11月27日 10:58:11
只看楼主

水池总结 设防类别  几度区 水池板的分类 地下 地上 半地下 几边支撑 是否有顶盖,是悬臂板还是单向板还是双向板,壁厚、筏板厚根据跨度取 水池内壁是否要做防腐蚀   水对钢筋的 对混凝土的腐蚀 防渗要求 一般是P8  根据腐蚀性保护层厚度 混凝土抗冻等级 混凝土根据腐蚀最低等级 有地下水,抗浮,抗浮措施 受力钢筋内外侧顺序

水池总结

  1. 设防类别  几度区
  2. 水池板的分类 地下 地上 半地下 几边支撑 是否有顶盖,是悬臂板还是单向板还是双向板,壁厚、筏板厚根据跨度取
  3. 水池内壁是否要做防腐蚀  
  4. 水对钢筋的 对混凝土的腐蚀
  5. 防渗要求 一般是P8  根据腐蚀性保护层厚度
  6. 混凝土抗冻等级
  7. 混凝土根据腐蚀最低等级
  8. 有地下水,抗浮,抗浮措施
  9. 受力钢筋内外侧顺序
  10. 水池长度 是否放膨胀加强带
  11. 裂缝 宜做到150间距下
  12. 转角加腋
  13. 角隅处加强 悬挑端部加强措施
  14. 筏板阳角分布筋加强
  15. 留洞加强措施,柔性、刚性防水
  16. 爬梯、栏杆、上人孔
  17. 筏板对应的外挑长度不小于壁厚
  18. 水池深度5米以内,深基坑需专家论证


对应的规范

石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范 2013

石油化工工程防渗技术规范 2013

工业建筑防腐蚀设计标准 2018

钢筋混凝土水池设计计算手册

混凝土结构构造手册 2015

给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程

建筑结构静力计算手册

04S803_圆形钢筋混凝土蓄水池

02S404防水套管标准图集

05S804矩形钢筋凝土蓄水池图集

10J301_地下建筑防水构造

水工混凝土结构设计规范 2008



蒋以华
2020年02月14日 13:09:38
2楼

外部施工环境复杂,施工场地狭小。

回复
富强168
2020年05月31日 18:00:08
3楼

感谢楼主的无私奉献!总结的不错!

回复
zihan1009
2020年06月04日 16:40:30
4楼

抗浮,深基坑的支坑围护是关键

回复
好美
2020年12月11日 09:42:58
5楼

感谢楼主的无私奉献!总结的不错!

回复
d113375743
2023年02月07日 10:07:13
6楼

规范应增加各通用规范、砼规、抗规、荷载规范等

回复

相关推荐

APP内打开