钢框架梁柱连接节点构造,图文并茂
早安结构
2019年10月12日 16:14:40
只看楼主

来源:钢结构设计 01梁与柱的连接 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种。 1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点; 2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点; 3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点; 图为三种梁柱刚性连接节点 梁与柱刚性连接的构造 1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造; 图为梁与柱刚性连接细部构造

来源:钢结构设计


01梁与柱的连接


梁与柱刚性连接的构造,形式有三种。

1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点;

2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点;

3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点;

66.png

图为三种梁柱刚性连接节点

梁与柱刚性连接的构造

1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造;

图为梁与柱刚性连接细部构造

2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时,构造措施有两种

a、悬臂梁与梁栓焊混合节点;b、悬臂梁与梁全栓接节点。

图为柱带悬臂梁段与梁连接

梁与柱刚性连接时,按抗震设防的结构,柱在梁翼缘上下各500mm的节点范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的组合焊缝,应采用全熔透坡口焊缝。

改进梁与柱刚性连接抗震性能的构造措施

对于有抗震性能要求的梁柱刚性连接,在遭遇罕见强烈地震时,应在构造上保证钢梁破坏先于节点破坏,保证梁柱节点的安全,即“强柱弱梁、强节点弱构件”的设计原则

1)骨形连接

骨形连接是通过削弱钢梁来保护梁柱节点。这种骨形连接在日本比较流行。

图为骨形连接

2)楔形盖板连接

在不降低梁的强度和刚度的前提下,通过梁端翼缘加焊楔形盖板,增强梁柱节点。

图为几种常见的梁端翼缘加焊楔形盖板做法

3)外连式加劲板连接

对于箱型或圆形截面柱与梁刚性连接,除了采用骨形连接、楔形盖板之外,还可采用外连式加劲板连接,节点强度明显大于钢梁强度。

工字形截面柱在弱轴与主梁刚性连接

当工字形截面柱在弱轴方向与主梁刚性连接时,应在主梁翼缘对应位置设置柱水平加劲肋,在梁高范围内设置柱的竖向连接板,其厚度应分别与梁翼缘和腹板厚度相同。柱水平加劲肋与柱翼缘和腹板均为全熔透坡口焊缝,竖向连接板与柱腹板连接为角焊缝。主梁与柱的现场连接如图所示。

图为工字形柱弱轴与主梁刚性连接

梁柱节点域的加强工字形

由上下水平加劲肋和柱翼缘所包围的柱腹板简称为节点域。在周边弯矩和剪力的作用下,当节点域的厚度不满足规范公式的计算要求时,应将节点域的柱腹板局部加厚或加焊贴板。

图为节点域周边的内力

图为节点域的加厚

梁与柱的铰接连接

梁与柱的铰接连接分为:仅梁腹板连接、仅梁翼缘连接。

7643.png

不等高梁柱连接

当柱两侧的梁不等高时,应按两侧梁的高差分别考虑。当梁高差大于150mm时,应在两侧梁翼缘高度的分别设置加劲板;当梁高差小于150mm时,应将梁高较小的梁端做成变截面,变截面坡度小于1:3,或者设置倾斜的加劲板。

图为不等高梁柱连接节点

02各种截面柱的拼接连接

工字形截面柱的拼接接头

柱的拼接节点一般都是刚接节点,柱拼接接头应位于框架节点塑性区以外,一般宜在框架梁上方1.3m左右。考虑运输方便及吊装条件等因素,柱的安装单元一般采用两层或三层一根,长度12m以下。根据设计和施工的具体条件,柱的拼接可采取焊接或高强度螺栓连接。

非抗震设计时的焊缝连接,可采用部分熔透焊缝,坡口焊缝的有效深度不宜小于板厚度的1/2。有抗震设防要求的焊缝连接,应采用全熔透坡口焊缝。

翼缘一般为全熔透坡口焊接,腹板可为高强度螺栓连接,当柱腹板采用焊接时,上柱腹板开K形坡口,要求焊透。箱形截面柱的拼接接头应全部采用焊接,为便于全截面熔透。

栓焊 全焊

箱形柱的焊接接头

高层钢结构中的箱形柱与下部型钢混凝土中的十字形柱相连时,应考虑截面形式变化处力的传递平顺。箱形柱的一部分力应通过栓钉传递给混凝土,另一部分力传递给下面的十字形柱,如下图所示。

两种截面的连接处,十字形柱的腹板应伸入箱形柱内,形成两种截面的过渡段。伸入长度应不小于柱宽加200mm,即L≥B 200mm,过渡段截面呈田字形。过渡段在主梁下并靠紧主梁。

两种截面的接头处上下均应设置焊接栓钉,栓钉的间距和列距在过渡段内宜采用150mm,不大于200mm,沿十字形柱全高不大于300mm。

型钢混凝土中十字形柱的拼接接头,因十字形截面中的腹板采用高强度螺栓连接施工比较困难,翼缘和腹板均宜采用焊接。

变截面柱的拼接

柱需要变截面时,一般采用柱截面高度不变,仅改变翼缘厚度的方法。若需要改变柱截面高度时,柱的变截面段应由工厂完成,并尽量避开梁柱连接节点。对边柱可采用有偏心的做法,不影响挂外墙板,但应考虑上下柱偏心产生的附加弯矩,对中柱可采用无偏心的做法。柱的变截面处均应设置水平加劲肋或横隔板。

图是变截面工字形柱的拼接

对于小截面的轧制方管或圆管,还可采用贯通式水平加劲隔板拼接,如下图所示。

03各种截面梁的拼接连接

对于小截面的轧制方管或圆管,还可采用贯通式水平加劲隔板拼接,如下图所示。

04次梁与主梁的连接

次梁与主梁的连接通常设计为铰接,主梁作为次梁的支座,次梁可视作简支梁。其拼接形式如下图所示,次梁腹板与主梁的竖向加劲板用高强度螺栓连接(图a、b),当次梁内力和截面较小时,也可直接与主梁腹板连接(图c)。

763.png

当次梁跨数较多,跨度、荷载较大时,次梁与主梁的连接宜设计为刚接,此时次梁可视作连续梁,这样可以减少次梁的挠度,节约钢材。次梁与主梁的刚接形式如下图所示。

05主梁的侧向隅撑

按抗震设计的框架梁,在梁可能出现塑性铰处(通常距柱轴线1/8~1/10梁跨处),梁上下翼缘均应设置侧向偶撑。侧向隅撑可按轴心受压构件计算,并应满足长细比要求。

06梁腹板开孔的补强

当因管道穿过需要在梁腹板上开孔时,应根据孔的位置和大小确定是否对梁进行补强。当圆孔直径小于或等于1/3梁高,且孔洞间距大于3倍孔径,并避免在梁端1/8跨度范围内开孔时,可不予补强。

当因开孔需要补强时,弯矩由梁翼缘承担,剪力由孔口截面的腹板和孔洞周围的补强板共同承担。圆形孔的补强可采用套管、环形补强板或在梁腹板上加焊V形加劲肋等措施予以补强,如图下所示。

梁腹板上开矩形孔时,对腹板的抗剪影响较大,应在洞口周边设置加劲板,其纵向加劲板伸过洞口的长度不小于矩形孔的高度,加劲肋的宽度为梁翼缘宽度的1/2,厚度与腹板相同,如下图所示。

免费打赏
lowe329
2019年11月08日 11:07:52
3楼

干货好文,点赞

回复
chinalxb
2019年11月17日 12:30:02
16楼

将图集都搬过来了

回复
wx_1569657320862
2019年11月20日 10:44:56
17楼

好货  感谢

回复
zc367352
2019年11月20日 14:21:40
18楼

好东西,谢谢分享!

回复
dd924
2019年11月20日 18:02:26
19楼

好货  感谢!

回复
yqp123456
2019年11月27日 07:59:35
20楼

谢谢楼主 分享 学习中

回复
liaodong3
2019年12月15日 22:42:20
21楼

学习了,谢谢楼主分享!!!

回复

相关推荐

APP内打开