螺杆式水冷机组的高压是多少
shujun011
shujun011 Lv.2
2008年02月27日 19:58:05
来自于制冷技术
只看楼主

弱弱的问一句,中央空调正常运行的高压压力是多少?上限是多少

弱弱的问一句,中央空调正常运行的高压压力是多少?上限是多少
免费打赏
huangdx1975
2008年03月03日 19:24:38
2楼

首先,楼主先要明确机组的使用工况,才能确定机组正常运行时的高压压力.脱离了使用工况,谈高压是没有意义的.如果你特指水冷冷水机组,标况下是14.3Bar(表压),工作时可能在冷却水温较高时,高压会达到15Bar .
回复
ysh151628
2008年03月04日 19:17:17
3楼
不明白是什么工质,这个标准是很难介定的,冷却水的温度是很关键的。因此这个压力是在一 个很宽的范围内。我司的开利机400型机,冷却水进水温度在23----30度时,排气压力在680-----880KPA左右。如果水温再往上升,最高时的排气压力在1150KPA.冷媒是134a,仅供你参考吧。
回复
wushaohua7
2008年03月05日 10:29:33
4楼
要看制冷剂的!普通的R22为高压1.2-1.7bar跳脱值为1.9bar,低压为0.3-0.5bar,跳脱值为0.2bar;134a则高压为0.85-1.0bar跳脱值为1.25bar,低压值0.15-0.35bar跳脱值为0.07bar。这是二种比较常见的!
回复
xiang-makecool
2008年03月23日 22:57:56
5楼
不能严确切的说水冷机组的高压是多少,这要看用的是什么工质,R22和R134A在相同的进水温度下,其压力是不同的。我们公司的R22水冷机,在30到32之间进水温度下1.2MP--1.5MP都正常
回复
linzhang0711
2008年03月25日 21:08:58
6楼
先看制冷剂阿
再看你设计的冷凝温度就可以知道了
回复
峰哥
2008年03月25日 22:36:06
7楼
个人观点,仅供参考!
1.不同制冷剂,设计工况下,冷凝压力会有变化。
2.在实际运行过程中,很多因素影响冷凝压力,不是一个固定的。
回复
cherryardc
2008年03月26日 08:40:06
8楼


正常运行时,高压对应的冷凝温度高于出水温度4~7度都算正常。
上限是压缩机保护的压力,或者压力容器保护的压力,机组会有一个高压开关的。
回复
liuwenj0701
2008年03月26日 19:15:51
9楼
高压运行范围与你的压机也有关系,与各个阀件也有关系的
回复

相关推荐

APP内打开