Ⅰ 主控项目 一、消声器、隔声罩等噪声控制设备安装前,应按工程设计文件和产品说明书的规定,检查其完整性、严密性、规格尺寸等,并应做好记录。 检查数量:按系统、用途抽查50%,且不得少于2件。 检验方法:观察检查,尺量。 二、消声器的安装应符合下列规定: 1 安装位置、方向应正确,与风管或配管的连接应严密,不得有损坏与受潮;两组同类型的消声器不应直接串联; 2 现场安装的组合式消声器,其组件的排列、方向和位置应符合设计要求,单个消声器组件应可靠固定,消声器应设独立支吊架。
Ⅰ 主控项目
一、消声器、隔声罩等噪声控制设备安装前,应按工程设计文件和产品说明书的规定,检查其完整性、严密性、规格尺寸等,并应做好记录。
检查数量:按系统、用途抽查50%,且不得少于2件。
检验方法:观察检查,尺量。
二、消声器的安装应符合下列规定:
1 安装位置、方向应正确,与风管或配管的连接应严密,不得有损坏与受潮;两组同类型的消声器不应直接串联;
2 现场安装的组合式消声器,其组件的排列、方向和位置应符合设计要求,单个消声器组件应可靠固定,消声器应设独立支吊架。
检查数量:整体安装的消声器,抽查20%,并不得少于5台。
检验方法:观察检查,核查安装记录。
三、隔声罩、隔声室的安装应符合下列规定:
1 安装位置、方向应正确,与主体设备、结构的连接应严密,并应可靠固定。
2 检查门、观察窗和通风装置应严密,应无损坏或异常;活动部件应灵活,应符合设计要求。
3 隔声材料应均匀满布,不得有损坏或外露。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,敲击隔声围护构造。
四、洁净厂房内吸声设施的施工安装应符合下列规定:
1 吸声墙体、顶棚或地面等的构造、材质和规格尺寸均应符合设计要求;
2 洁净室(区)内的吸声设施应表面光滑、易清洁、不起尘。
检查数量:抽查30%。
检验方法:观察检查,敲击围护构造,尺量。
Ⅱ 一般项目
五、消声器的安装还应符合下列规定:
1 消声器安装前应保持干净,并应做到无油污和浮尘;
2 消声器、消声弯管的安装均应设独立的支(吊)架。
检查数量:整体安装者,抽查20%;现场组装时,全数检查。
检验方法:观察检查。
六、隔声罩、隔声室的安装应符合下列规定:
1 安装前应保持清洁,并应做到无油污和浮尘;
2 安装后应对内、外表面进行擦拭,并应保持清洁、无尘。
检查数量:抽查20%。
检验方法:观察检查。
七、洁净厂房内吸声设施的施工安装应符合下列规定:
1 吸声设施的表面应符合设计要求;
2 吸声材料不得有损坏或明显的外露。
检查数量:抽查20%。
检验方法:观察检查,尺量。