一般规定 一、微振控制设施应与洁净厂房主体结构、动力公用工程、净化空调系统、排风系统等相关设施同步施工安装。 二、微振控制设施的施工应根据具体工程项目特点,并按微振控制设施的设计、测试和建造程序进行。 微振控制设施施工 Ⅰ 主控项目 一、洁净厂房的微振控制设施的施工应按下列阶段进行测试分析: 1 现场环境振动测试及分析; 2 建筑结构振动特性测试及分析; 3 精密设备仪器安装场所环境振动测试及分析;
一般规定
一、微振控制设施应与洁净厂房主体结构、动力公用工程、净化空调系统、排风系统等相关设施同步施工安装。
二、微振控制设施的施工应根据具体工程项目特点,并按微振控制设施的设计、测试和建造程序进行。
微振控制设施施工
Ⅰ 主控项目
一、洁净厂房的微振控制设施的施工应按下列阶段进行测试分析:
1 现场环境振动测试及分析;
2 建筑结构振动特性测试及分析;
3 精密设备仪器安装场所环境振动测试及分析;
4 竣工验收测试及分析。
检查数量:全数检查。
检验方法:核查测试分析报告。
二、隔振台、隔振装置、隔振器等的施工安装应符合工程设计文件的要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:核查施工安装记录。
三、隔振装置施工安装时,应核对空气弹簧隔振器、阻尼器、限位器、高度调节器,以及配管、底座的规格、数量、尺寸,并应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,尺量。
四、安装隔振器的地面、台板等应平整、清洁;各组(个)隔振器承受荷载的压缩量应均匀,高度误差应小于2.0mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,尺量。
10.2.5 隔振设施安装时应调整被隔振体高度达到规定值。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,尺量。
Ⅱ 一般项目
六、隔振台的台板表面应平整、清洁,台板水平度误差应符合设计要求,且不宜大于3‰。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,尺量。
七、隔振所用的支、吊架,其结构形式、尺寸应符合设计文件的要求,焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。
检查数量:抽查50%。
检验方法:核查施工记录,观察检查。
八、地板或楼板整体式隔振系统,支承结构、地板或楼板应平整、清洁,水平度误差应符合设计要求。
检查数量:抽查50%。
检验方法:核查施工记录,观察检查。