非膨胀型防火涂料的隔热性能
cof156
cof156 Lv.2
2019年09月24日 15:04:59
只看楼主

按照GB51249-2017,9.2.2条,预应力钢结构、跨度不小于60m的大跨度钢结构、高度不小于100m的高层建筑钢结构所采用的防火涂料,在材料进场后,应对其隔热性能进行见证检验; 非膨胀型防火涂料实测的等效热传导系数,不应大于等效热传导系数的设计取值,其允许偏差为+10%; 检查数量:按施工进货的生产批次确定,每一批次应抽检一次; 检查方法:按照《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978规定,试件采用I36b工字钢,长度500mm,数量3个,试件应四面受火且不加载。

按照GB51249-2017,9.2.2条,预应力钢结构、跨度不小于60m的大跨度钢结构、高度不小于100m的高层建筑钢结构所采用的防火涂料,在材料进场后,应对其隔热性能进行见证检验;

非膨胀型防火涂料实测的等效热传导系数,不应大于等效热传导系数的设计取值,其允许偏差为+10%;

检查数量:按施工进货的生产批次确定,每一批次应抽检一次;

检查方法:按照《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978规定,试件采用I36b工字钢,长度500mm,数量3个,试件应四面受火且不加载。