是和生活供水合用好还是和室内消火栓合用好呢?1.和生活水合用导致生活水池太大,且加压泵要求满足消防要求,2.和室内消火栓合用,水压大请问大家怎么处理呢
是和生活供水合用好还是和室内消火栓合用好呢?
1.和生活水合用导致生活水池太大,且加压泵要求满足消防要求,
2.和室内消火栓合用,水压大
请问大家怎么处理呢
2楼
为什么没有人回答??大侠呢,斑竹呢?
回复
3楼
和室内消火栓合用
回复
4楼
楼上的,和室内合用如下问题我有疑问
1.室内外合用系统,水泵结合器的意义不是很大,只能室外灭火,连接室内消火栓意义不大(因为同时停水)
2.水泵流量太大
3.室外消火栓是否还的减压?
回复
5楼
和生活水合用
回复
6楼
最好都别合用,单独设室外消防水池。
回复
7楼
老王,你那种做法室外管网太多,室内外消防管网都是环状,另还有生活用水.就没有更简洁,更实用的方法么?
回复
8楼
室外消火栓是用来向消防车供水,不能向跟室内消火栓合用,两个不一样的系统,设置在小区的市政给水管道或市政引入的专用消防给水管就行啦
回复
9楼
和生活水合用好点吧,万一室内也发生火灾怎么办?
回复
10楼
和室内消火栓合用好
回复
11楼
建议水池增设自动清洁装置,生活消防合用稳压给水设备(多泵),引两路出水在小区内成环设置。
这样可以满足平时的生活用水及火灾时候生活+室外消防的水量。
不建议室内外合用,防止泵房故障或检修时导致火灾时室内外消防系统都不可用。
回复