1、预处理反洗一般三天为一周期。 2、本系统水箱有一共3只,一定注意水箱的液位传感器不要缠绕在一起。 3、反渗透设备每天运行不低于30分钟,如果短时间停机如1-7天的停机,每天开机运行一次30分钟。如果停机超过一周,用1%的NAHSO3溶液替代原水,并保持压力容器中充满这种水,关闭阀门密封,当液体温度在30°以下时,每30天更换一次溶液,当液体温度在30°以上时,每15天更换一次溶液。 4、平时应做好设备的运行记录:过滤前压力
4、平时应做好设备的运行记录:过滤前压力-过滤后压力-一级膜前压力-一级膜后压力一级电导率一级纯水流量-一级浓水流量以及前后压力差等参数。
5、设备运行的工作环境为5℃—50℃。
6、设备的耗材需要定期更换,以延长设备的使用寿命。如:PP棉滤芯、RO膜、石英砂、活性碳等。
7、水泵,设备运行前一定要先试一下原水泵、高压泵、纯水泵等电机的正反转,在正转的情况下方可,具体情况可参考电机上面的运行箭头方向。
8、阀门,设备运行前一定要检查所有的阀门是否处在开的位置。禁止关闭需要打开的阀门。
9、软化装置,盐箱要加工业盐。一般装填的位置在盐箱30%的位置处。
10、反渗透主机
原水压力0-0.3mp的压力、膜前膜后的压力大概为1.0mp左右。