我在做一个安置房工程5 1 1,基础筏板带基础梁已经浇完,基础梁顶到正负零还有0.94米,去掉圈梁0.18和0.06的防潮层,框架柱和剪力墙只有0.7米,我们施工队先砌240标准砖,准备圈梁 框架柱、剪力墙、构造柱一起浇,监理不让这样做,监理说这是框架柱墙结构,一定要先做框架,再砌填充墙,哪位大神能有相付的规范供应一下,打倒监理

我在做一个安置房工程5 1 1,基础筏板带基础梁已经浇完,基础梁顶到正负零还有0.94米,去掉圈梁0.18和0.06的防潮层,框架柱和剪力墙只有0.7米,我们施工队先砌240标准砖,准备圈梁 框架柱、剪力墙、构造柱一起浇,监理不让这样做,监理说这是框架柱墙结构,一定要先做框架,再砌填充墙,哪位大神能有相付的规范供应一下,打倒监理

建筑人
2019年09月09日 09:31:21
2楼

老兄:别忙着喊打到谁!你理解设计的意图了吗?你知道施工的顺序吗?你分析受力的计算了吗?你查一查框架的定义,你查一查填充墙的定义!

回复
xianfa188
2019年09月09日 09:51:26
3楼

有框架结构,框剪结构,剪力墙结构等......框架柱墙结构是什么结构?剪力墙,抗震墙,围护墙是三个不同概念,不知这里的混凝土墙是干什么用的。一般填充墙都是后砌。

回复
liupoquan
2019年09月09日 13:08:55
4楼

奇葩

回复
paomimi27
2019年09月10日 14:47:14
5楼

框架柱必须先做的,构造柱是后弄得,监理没错吧

回复
好阿
2019年09月12日 09:42:18
6楼

注意这是圈梁,一起交没问题。监理提醒也没问题,不要对立,请设计决定。但我不会同意框架柱和剪力墙在0.7米处留一道施工缝,

回复
风影紫
2019年09月12日 16:36:37
7楼

填充墙应从上向下施工

回复
zsh011698
2019年09月16日 16:00:28
8楼

如果整体是框架结构,监理说的没错。如果只有一层是框架,你这种做法也可以。严格的说来,框架与围护墙还是按照结构体系进行施工作业,虽然围护墙只有0.7米。

回复
lyy2010lyy
2019年09月17日 10:34:05
9楼

填充墙应从上向下施工

回复
wangjie9802
2019年09月17日 14:43:26
10楼

结构安全上应该没什么问题的,你只是用填充墙当做底部模板用了,但是填充墙后期可能出现裂缝的。这个就难控制了,到时候业主入住后,不懂的会说你这个是豆腐渣工程!

回复
xingye8860
2019年09月21日 09:18:57
11楼

基础筏板带基础梁已经浇完,基础梁顶到正负零还有0.94米,去掉圈梁0.18和0.06的防潮层,框架柱和剪力墙只有0.7米

回复