做三表远传的时候 每户的电表怎么设 设在户内吗?(原题为:三表远传的问题)
做三表远传的时候 每户的电表怎么设 设在户内吗?
(原题为:三表远传的问题)
12楼
表具从开始就要安装远传表具,你不可能安装完普通表具以后再去安装传感器的
回复
13楼
朋友,远传系统中抄电表、气表都比较准确,而因为水的环境比较复杂,存在水锤现象、水的倒流等现象,如果房地产商贪便宜,选用单极性的远传水表,这个工程肯定砸。
远传水气表准不准主要在于传感器的好坏。现在我司一般建议客户远传水气表的传感器使用山东潍微的自保持开关型传感器,国家专利产品,它克服了使用单极性霍尔元件和干簧管的传感器在临界点容易颤动发出误脉冲,抗磁干扰性弱的弱点,从而消弱了水锤现象的影响,选用内带止回阀的远传水表又能防止水的倒流对系统的影响,同时与双极性霍尔元件的远传水气表相比不需要外加电源供电。从深圳润声公司抄表系统配合该水气表的东莞常平丽景花园、东莞万江水印长堤花园、东莞厚街泽冠电子厂职工宿舍、唐山供水公司老区改造的集抄工程的使用情况来看,该表的数据准确,质量稳定,从而保证了远传系统的数据准确。有兴趣的话你可以去其公司网站了解一下。http://www.china-weiwei.com
我司做的东莞丽景花园抄表系统已经3年了,还在稳定运行当中,欢迎你参观,有什么问题欢迎大家沟通。0755-83589685
回复