小型活动冷库建造凭借其安装工期短,使用快捷高效,价格公道实惠等一系列的优势,快速得到了市场的认可,广泛地运用到了多个行业之中。而对于需要建造活动冷库的用户来说,其普遍比较关注小型冷库的设计以及选型问题,以下为大家整理了一些设计经验总汇做参考: 一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成。隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右, 每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm,得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3 ( m )。
小型活动冷库建造凭借其安装工期短,使用快捷高效,价格公道实惠等一系列的优势,快速得到了市场的认可,广泛地运用到了多个行业之中。而对于需要建造活动冷库的用户来说,其普遍比较关注小型冷库的设计以及选型问题,以下为大家整理了一些设计经验总汇做参考:
一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成。隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右, 每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm,得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3 ( m )。
对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可,如果是保温性质的冷库则按照100w/m3, 冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算 。
注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。
A: 在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器与水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡(传热系数20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃)。
B: 库高2.5~3m,对库温在-5℃~5℃的冷库冷风机组蒸发面积与库房面积之比为2:1~4 :1, 蒸发器冷风机组的热流通量为100~150kcal/h.㎡,(传热系数k 取10, 温差取10时每平米冷风机组配80~120m3的风量)。
C: 在库温-15℃冻结物冷藏库以每立方米冷负荷配250kcal/h,风速取0.25~0.3m/s,冷风机组蒸发面积与库房面积之比为 1 :1~1.8:1。
冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。 积为240m3,按照每立方容积给100kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为24000kcal/h。
该库冷例如: 库体占地面积为80㎡, 高度为3m ,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为30000kcal/h,冷凝器热负荷为37200 kcal/h,采用72(21600w/ 台)平米的风冷式冷凝器两只风量6000m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用4只80平米冷风机组。
计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积。
冷风机
冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积;
低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积;
低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积。
注意: 蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3,每立方米风量制冷量为1~1.5kal/h,就是说每平方米制冷量在100~150 kal/h, 在冷凝器中每平方米面积配风量为150~180m3。
冷藏库单位制冷负荷
一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨。
250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨。
500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨。
1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨。
4500~9000T多层库(-18℃):制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨。
冷藏库每吨货需用冷却面积
250吨以下冷库配管 =0.90~1.2平方/吨。
500~1000吨配管 =0.70~0.95平方/吨。
1000~3000吨配管 =0.60~0.90平方/吨。
1500~3500多层库 =0.55~0.68平方/吨。
冷库库内净面积与配管表面积之比
速冻 =1:10~1:11。
冷却 =1:4.2~1:4.8。
储藏: 100平方以下 =1:1.0~1:1.1。
100~200平方 =1:1.0~1:1.05。
200平方以上 =1:0.72~1:0.95。
冷库配铝排简易计算方法
1、50m3以下,高3米以下的:底面积的2-2.5倍。
2、50-100m3:底面积的2倍。
3、100-300m3: 底面积的1.8倍。
4、300-500m3: 按每立方0.5㎡计算。
5、500-1000m3: 按每立方0.45㎡计算。
6、1500-2000m3:按每立方0.4㎡计算。
7、2000m3以上: 按0.18-0.26m2/m3
注:根据冷库用途、温度、热负荷大小,计算后调整。
铝排常用翅型
¢25×130二翅片,每米0.29平方
¢25×150二翅片,每米0.33平方
¢32×150二翅片,每米0.34平方
¢32三翅,每米0.495平方
搁架管
¢32,每米0.68平方
¢25, 每米0.65平方
活动冷库压缩机组简易选型
无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。
通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。
中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。
低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。