不忘初心,放得始终1洁净室 clean room空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建设和使用应减少室内诱入、产生及滞留的粒子。室内其他有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制2洁净区 clean zone空气悬浮粒子浓度受控的限定空间。它的建设和使用应减少室内诱入、产生滞留的粒子。空间内其他有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制。洁净区可以是开放式或封闭式。洁净棚
不忘初心,放得始终
1洁净室 clean room
空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建设和使用应减少室内诱入、产生及滞留的粒子。室内其他有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制
2洁净区 clean zone
空气悬浮粒子浓度受控的限定空间。它的建设和使用应减少室内诱入、产生滞留的粒子。空间内其他有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制。洁净区可以是开放式或封闭式。洁净棚
3移动式洁净小室 mobile clean booth
可整体移动位置的小型洁净室。有刚性和柔性材料围挡两类带轮子的洁净棚
4人员净化用室 room for cleaning human boby
人员在进入洁净区之前按一定程序进行净化的房间。一更、二更、缓冲间
5物流净化用室 room for cleaning material
物流在进入洁净区之前按一定程序进行净化的房间物流暂存、脱外包、缓冲间
6粒径 particle size
给定的粒径测试仪所显示的,与被粒子的响应量相当的球形体直径。
7悬浮粒子 airborne particle
用于空气洁净度分级的空气中悬浮粒子尺寸范围在0.1μm-5μm的固体和液体粒子,但不适用于表征悬浮粒子的物理性、化学性、放射性及生命性。
8超微粒子 ultrafine particle
具有当量直径小于0.1μm的粒子。
9微粒子 microparticle
具有当量直径大于5μm的粒子。
10 粒径分布 particle size distribution
粒子粒径频率分布和累积分布,是粒径的函数。
11含尘浓度 particle concentration
单位体积空气中悬浮粒子的颗数
12洁净度 cleanliness
以单位体积重大于或等于某粒径粒子的数量来区分的洁净程度
13气流流型 air flow pattern
对室内空气的流动形态和分布进行合理设计
14单向流 unidirectional airflow
通过洁净室、洁净区整个断面风速稳定、大致平行的受控气流。
15垂直单向流 vertical unidirectinal flow
与水平面垂直的单向流
16水平单向流 horizontal unidirectional flow
与水平面平行的单向流。
17非单向流 non-unidirectional flow
送入洁净室、洁净区的送风以诱导方式与室内的空气混合的气流分布类型。
18混合流 mixed airflow
单向流和非单向流组合的气流。
19洁净工作区 clean working area
除工艺特殊要求外,指洁净室内离地面高度0.8m-1.5m的区域。
20空气吹淋室 air shower
利用高速洁净气流吹落并清除进入洁净室人员表面附着粒子的小室。风淋室
21气闸室 air lock
设置在洁净室出入口,阻隔室外或邻室污染气流和压差控制而设置的缓冲间。缓冲间
22传递窗 pass box
在洁净室隔墙上设置的传递物料和工器具的窗口。两侧装有不能同时开启的窗扇。
23洁净工作台 clean bench
能够保持操作空间所需洁净度的工作台。
24洁净工作服 clean working garment
为把工作人员产生的粒子限制在最小程度所使用的发尘量少的洁净服装。
25空态 as-built
设施已经建成,其服务动力公用设施区接通并运行,但无生产设备、材料及人员的状态。
26静态 at-rest
设施已经建成,生产设备已经安装好,并按供需双方商定的状态运行,但无生产人员的状态。
27动态 operational
设施以规定的方式运行,有规定的人员在场,并在商定的状态下进行工作
28已装过滤器捡漏 installed filter system leakage test
为确认过滤器安装良好、没有向洁净室的旁路渗漏,过滤器及其框架均无缺陷和渗漏所做的检测。
29高效空气过滤器 high efficiency particular air filter
在额定风量下,对粒径大于或等于0.3μm粒子的捕集效率在99.9%以上的空气过滤器。HEPA
30超高效空气过滤器 ultra low penetration air filter
在额定风量下,对粒径0.1μm-0.2μm粒子的捕集效率在99.999%以上的空气过滤器。
31纯水 purity water
对电解质杂质含量和非电解质杂质含量均有要求的水。
32防静电环境 antistatic environment
能防止静电危害的特定环境,在这一环境中不易产生静电,静电产生后易于消散或消除,静电噪声难以传播。
33表面电阻 surface resistance
在材料的表面上两电极间所加直流电压与流过两级间的稳态电流之商。
34体积电阻 volume resistance
在材料的相对两表面上放置的两电极间所加直流电压与流过两电极间的稳态电流之商。该电流不包括沿材料表面的电流。
35表面电阻率 surface resistivity
在材料表面上直流电场的强度与稳态电流线密度之商。
36体积电阻率 volume resistivity
在材料内层的直流电场强度与稳态电流密度之商。
37专用消防口 fire-fight access
消防人员为灭火而进入建筑物的专用入口,平时封闭,使用时由消防人员从室外打开。
38自净时间 recovery time of cleanliness
洁净室被污染后,净化空调系统开始运行至恢复到稳态的规定室内洁净度等级所需要的时间。
39生物洁净室 biological clean room
洁净室空气中悬浮微生物控制在规定值内的空间。
40浮游菌 airborne viable bacteria
悬浮在空气中的带菌微粒。
41沉降菌 settlemen bacteria
降落在培养皿上的带菌微粒。
42U描述符 U descriptor
每立方米空气中包括超微粒子的实测或规定浓度。U描述符不能规定悬浮粒子洁净度等级,但它可与悬浮粒子洁净度等级同时引述,也可以单独引述。
43M 描述符 M descriptor
每立方米空气中包括超微粒子的实测或规定浓度。M描述符不能规定悬浮粒子洁净度等级,但它可与悬浮粒子洁净度等级同时引述,也可以单独引述。
44工业管道 industrial pipe
洁净厂房内,除给水排水管道和净化空调、采暖通风管道外的气体、液体管道,统称为工业管道。