电磁接触器烧掉,请高手指点,急!急!急!
yht970198
yht970198 Lv.2
2008年02月26日 09:50:02
只看楼主

压缩机电磁接触器烧掉,原因不知,经查客户使用电压在机组起动前是392V,机组起动后是378V,电磁接触器型号为公司标准品,不存在用错型号和型号选择不当,第一次更换后,客户在使用了13天后,该台机又烧掉一个接触器,详见下图,请各高手指点

压缩机电磁接触器烧掉,原因不知,经查客户使用电压在机组起动前是392V,机组起动后是378V,电磁接触器型号为公司标准品,不存在用错型号和型号选择不当,第一次更换后,客户在使用了13天后,该台机又烧掉一个接触器,详见下图,请各高手指点
免费打赏
beijinganjian
2008年02月28日 15:33:58
2楼
烧掉的部位,是线虚,还是过电流.如是过电流要考虑为什么过电流,除了电路还要考虑系统原因
回复
jingda992004
2008年08月27日 15:53:19
3楼
电源压降有点大,启动前后最好不要超过5V。电压下去了,电流必然要上来,如果再有压线不紧等问题,很容易烧的。建议进电容量、电源线、接触器都换大一点的比较好,对压缩机有利!