初来乍到,请教各位大侠几个问题: 1、变电站的高压系统中,进线回路什么时候需要隔离什么时候不需要?是否需要接地开关? 2、高压系统中的电流互感器是双绕组的,而低压系统中的是单绕组的,为什么? 搜了一下,说是双绕组是一个用于保护一个用于测量,那么高压系统每个的出线回路都需要接电流表显示测量值么? 低压中的电流互感器大多用于测量还是保护? 3、闭锁和连锁有什么区别? 4、密集型母线和封闭母线是指什么?TMY属于哪种?
初来乍到,请教各位大侠几个问题:
1、变电站的高压系统中,进线回路什么时候需要隔离什么时候不需要?是否需要接地开关?
2、高压系统中的电流互感器是双绕组的,而低压系统中的是单绕组的,为什么?
搜了一下,说是双绕组是一个用于保护一个用于测量,那么高压系统每个的出线回路都需要接电流表显示测量值么?
低压中的电流互感器大多用于测量还是保护?
3、闭锁和连锁有什么区别?
4、密集型母线和封闭母线是指什么?TMY属于哪种?
不胜感激~~~
2楼
1、本变电所进线前无可断开线路的开关时,都需要装隔离(柜);一般进线不宜装接地刀闸。
2、高压电流互感器需要给计量和保护提供电流,所以需要二组(及以上)二次绕组,而低压一般用断路器直接保护,不用电流互感器提供电流给保护用,所以低压电流互感器二次只有一个绕组。
3、闭锁一般是用在继电保护上的名词,具有不让跳闸的含意(但多数是两电量逻辑与的关系);连锁通常是用在低压控制回路上的名词,也是两个(或多个)物理量逻辑与的关系。
4、密集型母线也是封闭母线的一种,把母线包起来的就是封闭母线;TMY是铜母线的表示方法,一般出现在系统图上。
回复
3楼
多谢楼上:)
再问一下:
关于2,既然高压电流互感器中有一组绕组是用来计量电流的,那么每条高压出线是否需要配以电流表来显示计量电流?
关于3,闭锁和连锁只是用于不同的场合,没有本质区别了?
回复
4楼
是否装电流表要看需要否,如果CT都没有计量用的二次绕组,其后果是什么?
没研究过“闭锁与联锁”的本质,反正都是锁,能防小偷就可以了 :)
回复
5楼
没有测量(或计量)绕组的高压CT我现在还没有见到(零序CT除外),不知楼上是什么意思?
回复
6楼
我认为二者只是说的范围不同,联锁范围广,闭锁是联锁的一种.叫的直白、单一。让人一下子明白它是禁止信号的输出。
另外联所不止在低压控制系统,高压系统内也是用到,比如工艺联锁\仪表联锁等等。
高压电流互感器中有一组绕组是用来计量电流的,每条高压出线都要配以电流表来显示计量电流,这没有错。
TMY是硬铜母排。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
多谢了
回复
9楼
学习啊,不是很懂,刚开始学习变电站设计
回复
10楼
:handshake
回复
11楼
线路CT一般都是多绕组的,用于保护,计量,测量等还没见过单绕组的,不然电量怎么计算?
回复