请教一下各位前辈,我做了一个仓库,跨度比较大9m一跨,层高比较高(底层7.2m,上层也有6m),算出来的位移角太大,柱子我也加强到了800x800,梁也做到了400x900。 === 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型) Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
请教一下各位前辈,我做了一个仓库,跨度比较大9m一跨,层高比较高(底层7.2m,上层也有6m),算出来的位移角太大,柱子我也加强到了800x800,梁也做到了400x900。
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型) Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 378 62.85 51.26 5950.
378 9.03 7.79 1/ 659. 52.3% 1.00
3 1 297 54.29 43.93 5950.
297 15.01 12.23 1/ 396. 25.1% 1.23
2 1 208 39.60 31.95 5950.
208 19.62 15.68 1/ 303. 11.8% 1.31
1 1 119 20.07 16.29 7150.
119 20.07 16.29 1/ 356. 89.4% 0.96
X方向最大层间位移角: 1/ 303.(第 2层第 1塔)
=== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型) Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 304 47.63 46.87 5950.
304 7.19 6.95 1/ 828. 60.5% 1.00
3 1 241 40.79 40.24 5950.
241 11.43 11.18 1/ 521. 28.0% 1.24
2 1 152 29.59 29.27 5950.
129 14.64 14.32 1/ 406. 12.7% 1.32
1 1 63 15.07 14.99 7150.
63 15.07 14.99 1/ 475. 99.8% 0.96
Y方向最大层间位移角: 1/ 406.(第 2层第 1塔)