总开关漏保跳闸问题
zhoujialekahn
2019年08月20日 22:03:58
只看楼主

总开关为4P漏保,漏电值为1A,分开关为4P漏保,漏电值30mA,每个回路单独测试,有两个回路单独送电设备运行后,总开关漏电报警但是不动作,这两个回路同时送电设备运行后,动开关漏电报警,几十秒后漏电动作跳闸,请问单个回路设备运行漏保不动作,说明其漏电值小于30mA,两个一起不过60mA,我总开关1A的漏电值为什么还回漏电跳闸?开关品牌GE

总开关为4P漏保,漏电值为1A,分开关为4P漏保,漏电值30mA,每个回路单独测试,有两个回路单独送电设备运行后,总开关漏电报警但是不动作,这两个回路同时送电设备运行后,动开关漏电报警,几十秒后漏电动作跳闸,请问单个回路设备运行漏保不动作,说明其漏电值小于30mA,两个一起不过60mA,我总开关1A的漏电值为什么还回漏电跳闸?开关品牌GE

免费打赏
zhoujialekahn
2019年08月22日 07:30:39
2楼
老贴了,谁能解答一下疑问呀
回复
风平浪静02
2019年08月22日 09:04:37
3楼

一般漏电保护动作值不会有1A的。分开关漏电动作值30毫安,也不证明分路漏电流就是30毫安。也可能实际漏电流已经大于1A了。

情况表述得不是很清楚,估计开关接线有错误。

回复
bridegrom
2019年08月29日 20:22:57
4楼
设备绝缘测了吗,零地是否存在压差,检测漏电要去单个解决,把开关断了,只是断了电源,零线路存在问题还是会跳
回复
showin3690
2019年09月23日 07:08:28
5楼
找到原因了么
回复