请叫一台50千瓦的3相380伏电阻炉 导线距离大概20米 要用多大的电缆 我想选VV 3×25+2×16的不知道可以吗
请叫一台50千瓦的3相380伏电阻炉 导线距离大概20米 要用多大的电缆
我想选VV 3×25+2×16的不知道可以吗
2楼
50KW的电阻炉工作电流约为75A,导线距离20米,不用考虑电压降.选用VV3X25的就行了
回复
3楼
支持楼上,50KW电阻炉因其cosφ=1,正常工作电流只有76A,用VV-1/0.6 3*25或YJV-1/0.6 3*16足足有余,放心用吧。
回复
4楼
在请教一下VV 和YJV 本质上的区别 和相比之下的优缺点 因本人原来使用的都是VV 或KVV 还没用过YJV
回复
5楼
对了我忘记说了 炉子是硅钼棒加热的 是移相触发
回复