30万级洁净室这样设计可以达到效果吗?
fzx516
fzx516 Lv.4
2019年08月11日 19:51:09
只看楼主

请教各位大神们:现有条件:空间有限,现有也有VRV空调。没有恒温恒湿要求。温度22度正负2度。湿度,40%-70%。现在:隔墙吊顶采用采钢板隔间。制冷采用VRV 四面出方空调。空气处理采用空气处理机(内有初中效)+未端FFU. 过滤室内空气。回风采用回风柱。换气次数20次。新风取15%。采用全新风AHU+未端FFU送入室内。室内布置有加湿除湿一体机。 VRV 四面出方空调估计无法满足洁净度需求,就想问问大神们,这们做可否达到10万-30万的洁净要求?

2019年08月13日 20:37:17
2楼

没有大神愿意帮忙回答吗?

回复
as1215sc
2019年08月14日 10:03:31
3楼

没太听明白!又 是VRV天花机,又是带初中效的空气处理机 FFU,又是AHU 末端FFU送入室内。

回复
as1215sc
2019年08月14日 10:17:46
4楼

aaa

回复
caiha1987
2019年08月14日 17:23:33
5楼

如果按无尘室规范做的话你说的这些条件,可以达到10-30万的洁净度,AHU机组风量选型也要考虑你车间设备的负荷的,和换气次数两者取大值!另外还需要主要无尘室管理,这是后续主要考虑的事情,无尘室的管理后期就是人员的管理!污染源都控制住了,环境绝对OK!

回复
caiha1987
2019年08月14日 17:27:32
6楼

补充一下,洁净度和VRV系统没有太大关系,你们那设计的VRV应该主要是用来除显热的,AHU控湿!

回复
a_kang
2019年08月16日 15:16:30
7楼

学习下,大神们好好回答啊

回复
wangmingkuai123
2019年08月20日 21:32:11
8楼

你的方案可以满足洁净要求,温湿度由VRV可以基本满足要求;不过既然你做了空调箱,为何不做组合式空调箱,这样做起来温度调整起来更加精确,管理起来也方便很多。