请暖通专业或有相关工作经验者解惑!!!
scs1314520
scs1314520 Lv.2
2019年08月07日 14:10:57
来自于中央空调
只看楼主

我是一个从事相关(供冷、暖、生活热水)维修工作的人。经常看该论坛,对我一个不算专业的外行来说,还是学习到了很多有用的资料,很感谢这样的平台。本人平时也比较喜欢了解和钻研一些所谓“专家”解释过却又很懵懂的问题。工作很多年头了,从蒸汽管网、热水管网、泵房、小区管网、用户维修等工作中,学到了很多实践的东西。由于没有学过专业性的理论知识,自认为理论知识相当薄弱。前些天高温天气时遇到了一个让我无法理解的事情,希望有专业级的能为我解惑。语言请通俗易懂,最好能形象比喻。只为更好的为人民服务,毕竟大夏天家里没空调真是不行。感激不尽

      某小区共13栋楼,由于高温天气,小区运行负荷增大。溴化锂机组的制冷量完全没有问题。别的楼制冷都正常,唯独13栋这个单元不行(本楼只有一个单元一梯两户),小区系统为异程式,管路走向由泵房出来分去北边1栋楼2个单元,北边就结束了。其余楼栋都在泵房南边。供、回管路共4路(2组供回),分别管6栋楼和7栋楼由泵房出来后一直往南,然后东西分支去各个楼。13楼与泵房之间仅有1楼之隔,属于比较靠近泵房。比末端近多了。废话了这么多,下面进入正题高温前完全没有问题的13栋,进入高温后,整体制冷效果下降,经检查除了顶楼11楼(2层复试)户内全开流量2.8-3.0左右,其余楼层全部没有流量。前期全部正常,户内全开流量也在1.6-2.0左右。单元压力表供回压差与泵房设置基本一致。下面分步说一下做了哪些处理及处理后的效果。

1、清洗单元主管供、回水过滤器(DN125)。结果:有脏赌现象,但不多。(每户的滤网已经清洗过了打开都是干净的。) 效果:无(就是没用)

2、考虑平衡阀(DN100)膈膜片故障导致平衡阀未全部开启影响流量,紧急处理摘除了平衡阀。 效果:无

3、关闭全部用户,只开一户用管道内水压对该户进行冲洗,供、回(正、反)冲洗。对每一户都这么做了。 效果:冲洗过程中没有鼓气和明显的脏。水是黑水。恢复管道,只开冲洗的这户瞬时流量4.0,但维持不了几分钟。

4、考虑阀门(涡轮蝶阀)是否出现故障未完全开启,拆除主管单元阀门组所有阀门,开关均正常。 效果:无

5、关闭全部用户,对主立管进行冲洗,供、回都冲洗了。 效果:11层依然没有受到影响3.0左右流量。 1-5层流量1.6左右。6-10层不行一点流量没有。关闭1-5层,6-10层就可以了。打开1-5层,6-10层立马歇菜。相当郁闷。

6、再对主供、回水平支管进行冲洗。 效果:还和5一样。

7、在用尽了这些办法后,再次对6-10层每户单独冲洗,和3不一样,其他正常的没有关。而且只在该户管道上接管道冲洗。依然没有任何效果。在反复冲洗过后,奇怪的现象发生了,本来好好的1-5层,01户型又不行了,但是02户型却从1-11都好了。部分房子还没有入住。出现的情况由前期的底层行,上层不行,变成了02户型行,01户型不行。简直疯了。后来又对每户进行冲洗(完全是在做给用户看,毕竟你大汗淋漓的在干活,人家也就稍微能理解一点,不然早投诉了。),但是这次冲洗的人员只用了回水冲洗,在供水侧接好排水的管子,打开回阀门却一点水进不到供水侧。压根没水,等于没冲(后来分析了一下,可能是因为户内手动阀装的是铜截止阀,有止回功能,所以出不来水)。更奇怪的就是,当把管子恢复后,在打开,居然好了。对不行的这些户都是冲不出水,但是恢复管道在打开时,居然都恢复了正常。这里虽然恢复了,但是从出现问题开始已经过了4-5天,中途这个单元的部分住户不是住宾馆就是去别的房子住了(家中空调都是开着的)。有些愧疚。炎炎夏日小区不允许安装室外机,又没有了风机盘管的确是没法待。

      这些天一直在琢磨这个问题,也搜了很多相关的内容,但是都不能说中原因及重点。为什么最后一个天恢复时,冲洗过程中水都没进到供水侧却恢复了正常,对于此问题个人的一点浅见:

1、从上5中是不是可以确定用户家中是没有问题的,否则即使关了1-5层,6-10层也应该不行。

2、有没有可能是总的水量就是不够的,DN125主支管。立管DN100,入户DN32,接风机盘管DN20。 上面说了一梯两户,每户大概5台风机。或者整个小区的水量不够。还就是这段支管存在脏堵、气堵导致水量不够。如果是那这就没法排查了。按搜来的理论说应该是大大的够。

3、之所以突然又正常了,会不会因为气温下降,其它楼的住户家中开的风机减少了,这边才恢复的。如果真是这样,那以后每年高温天就只能盼着别的楼多点住户出差或者不在这边住了

以上是个人的一点见解,望指正,互相交流。希望专业级的或遇到过这种情况并找到具体原因解决的能为我解惑。非常感谢。

免费打赏
swcsy
2019年08月19日 10:53:59
12楼

很好的实践案例,谢谢分享。

回复
wangmingkuai123
2019年08月20日 21:46:47
13楼

楼主辛苦了。

回复
a_kang
2019年08月25日 09:48:20
14楼
总结的不错,感谢楼主了!
回复
搬砖丨青年
2019年08月27日 22:20:46
15楼

水泵这一块是否存在问题?排气阀工作是否正常?

回复

相关推荐

APP内打开