后浇了一个阳台,感觉很不放心
cof1565085207634
2019年08月06日 18:12:20
来自于建筑加固
只看楼主

各位大佬好,我有一套2层的房子,因二楼南阳台是缩进的,是一楼面积的一半,我让施工队将二楼阳台现浇出去,和一楼平齐,方法是三面插钢筋,底部没有搭支柱,但是装修后一直觉得非常不放心,惴惴不安,特来请教各位大佬,看能否帮忙看看这种浇筑方式是否安全,坐标苏州。 户型图如下: 建筑设计图纸: 示意图如下: 浇筑的现场如下: 浇筑部分下面没有任何支撑物,1楼阳台也没有封窗户,不知道如果在一楼阳台外侧封一个窗户,会不会起到一定的支撑作用?

各位大佬好,我有一套2层的房子,因二楼南阳台是缩进的,是一楼面积的一半,我让施工队将二楼阳台现浇出去,和一楼平齐,方法是三面插钢筋,底部没有搭支柱,但是装修后一直觉得非常不放心,惴惴不安,特来请教各位大佬,看能否帮忙看看这种浇筑方式是否安全,坐标苏州。

户型图如下:

15650860871402806850.jpg

15650861034038281081.png


建筑设计图纸:

15650862241455852515.png

15650862244223532456.png




示意图如下:


15650861860667434181.png


浇筑的现场如下:

15650862525676203437.jpeg15650862543767376156.jpeg15650862547637103305.png15650862561303240652.png15650862563811101246.jpeg15650862568041506820.jpeg


浇筑部分下面没有任何支撑物,1楼阳台也没有封窗户,不知道如果在一楼阳台外侧封一个窗户,会不会起到一定的支撑作用?


还请各位老大解惑,目前的这个有没有安全问题,如果有,是否可以补救?




免费打赏
自习室抖腿狂魔
2019年08月07日 23:34:26
2楼
第一,图上看后插的钢筋是焊接,正常做法是植筋锚固,至少在钢筋连接上有安全隐患。第二,后浇平台最主要构件是南北的悬挑梁,如果纯挑板没有梁,那后浇板的上铁负筋则非常关键。楼主本身不是设计出身,照片不能反应全貌,描述也不清晰,通过有限信息只能帮你到这啦

cof1565085207634:谢谢大佬,感谢!

回复
huanbaoshejiyuan
2019年08月08日 11:21:37
3楼

新加板与原结构连接没有凿毛糙化处理并采用清水清洗,植筋深度及孔洞清洁很重要,另外浇筑时应该涂刷界面剂,新旧结构连接处这个工序很重要,不然连接质量很难保证。

cof1565085207634:感谢回复,请问有后期补救加固的办法吗?

huanbaoshejiyuan:建议请加固公司出方案加固一下吧,新旧混凝土连接位置很重要的,时间一长就容易出问题。

回复
cof1565085207634
2019年08月08日 20:42:23
4楼

顺便问一下,请问有苏州的朋友吗?能否现场指点一二?

回复
cof1566051253846
2019年09月07日 00:40:25
5楼
感觉角落加条柱子牢固点,柱帽做宽大点
回复
zq-cyt
2019年09月12日 16:05:50
6楼

原理上三边都有支承,是没用大问题的。原飘梁的承载力不知道????

如原飘梁承载力没用问题的话,植筋连接可靠,放少点东西还是能使用的

回复
蒋以华
2019年10月03日 00:00:42
7楼

好资料,学习学习!!!!

回复
蒋以华
2019年10月08日 08:44:15
8楼

高强度拉挤玻璃钢型材的比强度和比模量大于

飞哥飞哥强度拉挤玻璃钢 型材 的比强度和比模量大于

回复
全能匠人
2020年01月20日 12:43:28
9楼

不地震的话不影响使用,私人工程不可能太规范

回复
蒋以华
2020年02月29日 01:53:24
10楼

增加后的基础的面积应变计算值提高10%。

回复