二、室外消火栓的设置要求 3. 人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于 5m ,并不宜大于 40m 。 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于 7m ,距加油站或油库不宜小于
二、室外消火栓的设置要求
3. 人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于 5m ,并不宜大于 40m 。
- 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于 7m ,距加油站或油库不宜小于 15m 。
- 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓, 应设在防火堤或防护墙外 ,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但 距罐壁 15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内 。
- 工艺装置区 等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于 60.0m 。当工艺装置区宽度大于 120.0 m 时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。
【重点总结】
不同场所消火栓安装距离
设置场所 |
距离 (m) |
地下工程、人防工程出入口 |
5 ≤ L ≤ 40 |
与最近一排汽车 |
≥ 7 |
与加油站、油库 |
≥ 15 |
与甲、乙、丙类液体储罐 |
≥ 15 |
工艺装置区室外栓间距 |
≤ 60 |
步行街两侧建筑商铺外栓间距 |
≤ 30 ( DN65 ) |
隧道内栓间距 |
≤ 50 |
7. 当工艺装置区、罐区、堆场、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱 无法完全覆盖 时,宜在适当部位设置室外 固定消防炮 。
8. 当 工艺装置区、储罐区、堆场 等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:
1 )室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪;
2 )工艺装置休息平台等处需要设置消火栓的场所应采用室内消火栓。