http://www.050520.cn/kr.asp?user_name=guoguoguo
http://www.050520.cn/kr.asp?user_name=guoguoguo
2楼
采暖、通风
一、设计依据:
1、建设单位提供的设计要求及土建专业提供的设计条件;
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
3、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);
4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005);
5、《居住建筑节能设计标准》(DB2101-2006);
6、《住宅设计规范》(GB50096-1990);
7、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004 );
8、《汽车库 修车库 停车场设计防火规范》(GB50067-97);
9、《住宅建筑规范》(GB50368-2005);
10、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005);
二、设计范围:
1. 采暖通风系统设计。
2. 地下室通风排烟设计。
三、室内外设计参数
1、室外:
冬季采暖计算温度:-19℃
冬季通风计算干球温度:-12℃
日平均温度5℃的天数:152天
日平均温度5℃期间平均温度5.7℃
冬季室外平均风速:2.6m/s
冬季室外大气压力:100.32kpa
2、室内设计参数
采暖室内设计参数:卧室、客厅:20℃,餐厅:18℃,厨房:16℃,浴厕:25℃.
四.通风系统:
本工程地下车库为半地下车库,具备自然通风条件,所以,地下车库平时通风采用机械排风,自然进风。
地下室变电站、换热站、水泵房等不具备自然通风条件的设备用房分别采用机械送排风兼排烟系统。风管采用镀锌钢板制作。
五.采暖系统
本次设计范围包括各户型住宅的采暖
1、住宅设集中供暖,采暖方式为分户供暖,户内采用低温热水地面辐射供暖,采暖热媒为60—50℃热水,由园区内换热站供给。采暖系统定压由换热站内解决。
2、住宅采暖均采用分户供暖系统,每户设一块热计量表,高层住宅热计量表设在楼梯间或前室内。
3、户内盘管采用PE-RT管材,埋地管道规格为φ20,盘管要求地下部分无接头,管道固定采用专用管卡,每隔300—400mm设一个,拐弯处加密,当采暖面积超过40m2时,应设伸缩缝,具体作法详见《辽2000T902》。高层住宅公用立管采用热轧无缝钢管,焊接。所有单体建筑主立管至集、分水器段管道采用稳态PPR管,熔接。
4、阀门选用:管道DN>40mm采用对夹蝶阀,DN≤40采用球阀。非金属管道采用与管道配套阀门。
公用立管及户外管道应进行保温,保温材料为橡塑保温管,保温层厚度为30mm。
5、 高层住宅采暖系统竖向分高、低二区。分区层数根据园区内竖向标高不同的区域分别进行确定。
防排烟
一、系统设置:
1.NF2—NF4合用前室设置机械加压送风系统,楼梯间采用自然排烟。前室加压送风量32000 m3/h。每层设一个电动加压送风口并与烟感联动,消防风机设在屋顶,如系统层数超过32层,送风系统风段设置,每段加压送风量26000 m3/h。
2、NG1消防电梯前室采用自然排烟,防烟楼梯间为剪刀梯,设机械加压送风系统,加压送风量为80000 m3/h,每层设一个自垂加压送风口,消防风机设在屋顶,由烟感联动控制。
3、地下车库采用自然排烟,距窗户水平距离超过30m部分和不具备自然排烟条件的设备用房部分采用机械排风系统兼做排烟系统。
回复