请问我在做的污水厂有几个用来放空的井需要有两米多的跌水 ,但是放空不是经常用,平时基本都没有水流,不设置跌水井的话会不会有问题??
请问我在做的污水厂有几个用来放空的井需要有两米多的跌水 ,但是放空不是经常用,平时基本都没有水流,不设置跌水井的话会不会有问题??
2楼
在放空方面接触不多,不过如果不设置放空可以利用管网的缓冲能力保持进水相对均匀和稳定,设置跌水就很难做到了
回复
3楼
我也想知道!高手们,该出手时要出手啊!版主,呼吁一下吧!
回复
4楼
不知所云,可否详细一点
回复
5楼
比如说厌氧水解池的放空管要接入厂区的污水管道,但是放空管标高与污水管道标高有大于一米的高差,我想放空管也不是经常放空的,能不能不设置跌水井,如果不设置跌水井的话会不会有问题(厌氧池的水头大概有5米)
回复
6楼
这种情况不跌也得跌。
直接接入厂区排水管就是跌入,因为最大有5米以上的高差
回复
7楼
想知道最后是怎么解决的!!!!!!!!!!!
回复