最近,小麦给大家说了一些加固方面的案例,得到许多朋友非常好的反馈!于是,小麦决定再给大家说一个案例,这次的案例是关于裂缝修补的,而且是地下的墙面修补,很有代表性哦~在说例子之前,先要给大家安利三本资料,都是裂缝修补的相关知识,我们的此次案例处理方法也是遵循这三本参考资料的。它们分别是GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》、2003年9月24日关于裂缝定性的报告、GB50108—2001《地下工程防水技术规范》
最近,小麦给大家说了一些加固方面的案例,得到许多朋友非常好的反馈!于是,小麦决定再给大家说一个案例,这次的案例是关于裂缝修补的,而且是地下的墙面修补,很有代表性哦~在说例子之前,先要给大家安利三本资料,都是裂缝修补的相关知识,我们的此次案例处理方法也是遵循这三本参考资料的。它们分别是GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》、2003年9月24日关于裂缝定性的报告、GB50108—2001《地下工程防水技术规范》
工程概况
整个工程分为主楼地下室及人防地下室。地下室砼外墙浇筑完7天后,开始发现墙面有竖向微细裂缝。经过一段时间的观察,裂缝宽度于9月22日趋于稳定,根据现场统计,地下室宽度大于0.2mm有43条,宽度小于0.2mm的有69条。
开会后,多方共同认为本工程砼墙表面出现裂缝的主要原因午是温度差及砼的自收缩,会议一致认为:
1、对本工程墙面裂缝不影响结构安全,可以作为一般质量问题进行处理,不属结构补强处理范围;
2、混凝土墙体裂缝不可避免,关键在于处理,因此对于最大裂缝宽度大于0.2mm的采取结构胶压力灌浆处理,对于最大裂缝宽度小于或等于0.2mm的采取结构胶表面封闭的处理方法施工。
3、裂缝修补必须请有资质的专业队伍施工,并协同业主和监理做好各项质量控制工作。
据此,现编制《地下室裂缝修补施工方案》如下。
裂缝处理依据
1、GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》
2、2003年9月24日关于裂缝定性的报告
3、GB50108—2001《地下工程防水技术规范》
材料选用
1、封闭胶:
该产品具有①固结体抗压强度高,粘结力强,具有补强、加固封闭作用。②施工工艺简单不受结构形状限制。③化学稳定性好、耐腐蚀、耐侯性好。
2、 灌注型修补胶
该产品具有①强度高,粘结力强,收缩小,室温固化,化学稳定性好。②稠度低,可灌性好、渗透力强,对细小裂缝有较好的渗入能力。③使用范围广,具有补强、加固、堵漏、防腐的功能。
裂缝处理方案
依据2003年9月24日关于裂缝定性的报告精神,对宽度>0.2mm以上的裂缝,采用注入工法;对宽度≤0.2mm的裂缝,则采用涂覆工法。
1、注入工法
钢筋砼裂缝注入工法处理的工艺程序包括:裂缝清理、埋设注浆咀、封缝、密封检查、配置浆液、灌浆、封孔。
2、涂覆工法
施工工艺包括:切缝、涂覆封闭、资料要求
施工的过程控制
1、基层处理
基层表面应平整、清洁、具有一定的强度。基面如有棱尖等突出物应铲掉,如有油污、杂物、粉尘等应清除掉。
如果基层面不平整,应挂水泥砂浆将孔洞补平,直到满足施工基层要求。
2、涂层施工
封闭胶应涂刷两道。
严格按配比配制风比较,涂料应均匀涂在基面上,不得漏涂。