闭式喷头距离墙的距离到底有没有限制?
zhanghui9828
2005年01月26日 11:15:42
只看楼主

闭式喷头距离墙的距离到底有没有限制?在自动喷水设计手册中提到标准喷头与墙的最小间距为0.1m但有人说标准喷头与墙的最小间距为0.6m这样距离墙的距离对不对?

闭式喷头距离墙的距离到底有没有限制?
在自动喷水设计手册中提到标准喷头与墙的最小间距为0.1m
但有人说标准喷头与墙的最小间距为0.6m
这样距离墙的距离对不对?

20051261106708838408.jpg

vectra
2005年01月27日 17:14:08
2楼
俺觉得可以啊,有什么问题?
回复
ytqonline
2005年01月27日 21:40:42
3楼
符合喷头的喷水直径就行了,
回复
yiguo
2005年01月28日 12:57:45
4楼
不小于600mm
回复
applan
2005年01月28日 13:07:01
5楼
其实不用这么深究,规范规定了最大离墙距离是为了保护范围,而实际做的时候,要是做成离墙0.1m那不是很浪费,不行就左右喷头位置调整一下了。要不干脆选择侧喷型喷头。根据实际做的过程来看,大部分都做到离墙0.5m或0.6m也就差不多了。
回复
yjd-0828
2005年01月28日 14:10:59
6楼
以不影响喷头水喷洒为宜.
回复
zhy1968
2005年01月28日 17:02:48
7楼
图中的消防喷头布置,要考虑因受异型柱的影响,实际的喷水保护范围。距墙太近,可能会使一部分喷水量效用降低。
回复
dfmding
2005年01月28日 19:39:59
8楼
有限制的。离墙是一般不大于1.8m ,不小于0.6m
回复
老布什
2005年01月28日 20:54:37
9楼
没有强制限制是多少,但一定要不影响喷头的水喷洒咯、我一般都是尽量控制在600以上,这只是我个人的习惯而已。最主要的是布置喷头的时候,要参照一下结构的梁平面布置图,不然的话,经常会遇到喷头与梁打架的问题了。
回复