闭式冷却塔在选型时,要考虑在天气闷热时,冷却塔因环境条件达不到设计温湿度条件时冷却效率严重降 低的因素,还需考虑冷却塔在运行几年后,其填料层、风机、布水器的工作效率降 低的因素。则冷却塔的容量选择时要留有余量,根据多年经验,选择冷却量大一号的冷却塔都 不 为过。 标准冷却水流量是所选冷却塔标准流量的一半,则水流分散,无论是正常情况还是在天气严重闷热的异常情况,可以得到比较好的冷却效率,冷却后水温度要低;天气闷热虽影响冷却塔冷却效率,但因冷却塔容量大,实际冷却量基本可达到制冷设备的需求,则冷却水温度不会偏高。
冷却塔在整体系统的投资比例一般较小,即使选择大一号的闭式冷却塔也不会多多少投资,但在运行中,冷却水温度可控制在较低状态,制冷设备制冷效率就高,运行中一年节省的能耗和水损,基本就够买一台匹配的冷却塔了。
在合理范围内,冷却水温每降 低一度,制冷效率平均提 高3%,冷却塔合理偏大设置,冷却水温度基本可降 低约2-4度,故加 大冷却塔的选型是相当划 算而不浪费的。另因空调负荷有明 显随季节变化而变化的特性,其冷却量也是明 显大幅度变化。在比较大冷却总量确 定后,多数量小容量冷却塔的配置方案在运行节能、停机检修维护上都要优 于大容量少数量的冷却塔配置方案。
总结:如费用充 足,要是选择多个容量相当的独 立式复合流闭式冷却塔。如:冷却设备需180冷吨左右冷却量,一般匹配设计选择向上靠一档的200冷吨冷却塔1台,而实际中建议是选择总冷却量约为400冷吨,3台125-150冷吨闭式冷却塔为宜。