洁净室系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。 1、保持空调房间的正压值。 如果房间出现负压或正压值低于邻室,室外和周围房间的空气便会由门窗缝渗入,尤其在净化空调系统中,净化等级高的要比其它房间的正压值要高。医药设计洁净度比非洁净区至少大于10帕,不同洁净度之间大于10帕。 2、要保证空调房间气流组织的合理性。
气流组织如果被破坏,不但室内的温度分布受影响,而且因为蜗流过多,使墙角、地面附近的不洁气流扩散到室内工作区。因此,空调房间内的工作台,设备的布置要考虑到气流组织的合理性。设备不能把回风口挡住,回风口百叶严禁乱动。
3、净化房间一定要保证有三级过滤: 粗效、中效、和高效过滤。要加强净化空调的管理。工作人员应遵守制度和操作规程,保证室内的卫生达到净化要求。
4、经常或按期清洗、更换空气过滤器,新风入中粗效、中效泡沫塑料过滤器要经常清洗。 当中效过滤器的终阻是初阻的二倍或限定值时,应进行清洗。高效过滤器阻力过大时,应该更换。泡沫塑料过滤器清洗后,应该测定。
5、保持空调处理设备,空调机房的清洁。
6、定期测定室内的含尘量和正压值。
根据《中国药典》2015年版第四部及《药品生产质量管理规范(2010年修订)》(GMP),对于B、C、D级洁净室,采用非单向流,末端采用过滤效率99.995%-99.999%的H14高效过滤器,保证B级55次,C级25次,D级15次的换气次数,利用洁净空气对房间内的空气进行稀释,以此来达到相应的洁净度要求。
对于A级洁净室,采用单向流,末端采用过滤效率99.995%-99.999%的H14高效过滤器,面风速保证在0.36-0.54m/s,将空气中的颗粒物垂直压迫吹离工作区域,保证工作区域A级的洁净度要求。
今天小编给大家到来了:
洁净室设计快速入门与提高全程班
通过多个实际案例的详细讲解、演示,掌握洁净室暖通整个设计过程,从认识洁净室、洁净空调、洁净空调系统负荷计算要点讲解到洁净空调绘图基本知识、洁净室防排烟、某大型生物洁净室图纸讲解、某大型光伏洁净室图纸讲解、实验动物房洁净室设计(以某外资SPF级实验动物房为例)、低温洁净室设计(以某血液制品车间为例)、超低湿度洁净室设计(以某锂电池车间为例)、防爆洁净室设计(以还原车间为例)、隧道式洁净室设计案例(以某TFT车间为例),不仅学会常规制图、设计方法,更结合规范条文,行深入浅出的讲解,能够对设计原理有一定的理解,从而举一反三,灵活运用。最后,对较复杂洁净室暖通设计时,容易遇到的一些技术难点进行一定深度的讲解,进一步提高解决实际问题的能力。