UPS电源,电池组的中性线应该接在哪里?有没有方程式? 有没有会按UPS电池组的老师傅给个比较好使的方案。
UPS电源,电池组的中性线应该接在哪里?有没有方程式?
有没有会按UPS电池组的老师傅给个比较好使的方案。
UPS电源,电池组的中性线应该接在哪里?有没有方程式? 有没有会按UPS电池组的老师傅给个比较好使的方案。
UPS电源,电池组的中性线应该接在哪里?有没有方程式?
有没有会按UPS电池组的老师傅给个比较好使的方案。
按UPS安装手册接线即可。
需要电池组中间抽头提供中性线的高频UPS有中性线接线端子;不需要电池组中间抽头提供中性线的高频UPS,接入+、-电池线即可。
40节一组的电池组在第20、21节连接极柱接中性线至UPS中性线输入端子。
wx_1561441535810:是电池数一半的地方吗?