约克螺杆机冷冻水温差小,到设定温度不下降,不能达到停机温度请求大家帮忙分析
muzi29
muzi29 Lv.2
2019年06月20日 13:31:11
来自于制冷技术
只看楼主

机组情况,约克500冷吨,压缩机型号YDHF-491DD,设定12度,停机温度9.8度 机组屏幕显示进水12.8度出水11.9度,滑阀29,温度不再下降。 蒸发器进水口管壁温度温枪测进水18度,出水口管壁15度 冷却系统温度,流量正常, 建筑情况,12层不到4万平的酒店,冷冻管线分水器三个支路1地下一层,2地面1,2层公区,3,3层-12层客房,客房入住率50% 请教解决温差小,达到停机温度,请大家帮忙分析一下

机组情况,约克500冷吨,压缩机型号YDHF-491DD,设定12度,停机温度9.8度

机组屏幕显示进水12.8度出水11.9度,滑阀29,温度不再下降。

蒸发器进水口管壁温度温枪测进水18度,出水口管壁15度

冷却系统温度,流量正常,

建筑情况,12层不到4万平的酒店,冷冻管线分水器三个支路1地下一层,2地面1,2层公区,3,3层-12层客房,客房入住率50%

请教解决温差小,达到停机温度,请大家帮忙分析一下

免费打赏
懂点点电
2019年06月22日 10:40:09
2楼

温差小就是末端的问题呗,换热不好,末端使用率太低

机组这边你设定12度它自然按照12度控制,冷媒水出水温度接近设定温度后机组会自动保持这个温度

还有按你说的型号这台机组应该是离心机,不是螺杆机

muzi29:感谢回复,确实是离心机的型号,您不是懂一点点啊,佩服佩服,我抄错了,单位两台500冷吨离心机,一台500螺杆机,冷冻水系统我判断有短循环的情况,查管线还没发现问题,机组进出水温度13-11.5℃,楼内主管供水温度16回水20℃,可能在地下哪个位置混水

回复
灵活的胖子06
2020年04月22日 14:07:19
3楼

可能是末端负荷太小,还有一个可能是:如果末端的风机盘管是带电动阀的,不用时,水路是断开的,断开的水路太多,可能引起出水压力升高,然后跟着集水器/分水器之间的平衡阀打开,等于水系统短路了。

回复