请教自动报警系统的控制方式问题??
aion阿布
aion阿布 Lv.2
2019年06月20日 10:23:55
只看楼主

一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。 请教大家,这句话是否存在问题? 首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式: a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器

一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:

1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。

请教大家,这句话是否存在问题?

首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式:

a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器

b.探测器----报警控制器----联动控制器----气体灭火控制器

无论以上哪种,最终的联动信号都是由灭火控制器发出的,为什么规范中说由火灾报警控制器或消防联动控制器发出?

二、防护区外的声光警报器的触发信号??

按规范图示显示,防护区外的声光警报器的触发信号是两路报警信号。但是,实际中碰到更多的是选择阀后的压力开关的信号触发。

这到底是规范图示有问题,还是我的理解和现实存在不规范?

aion阿布
2019年06月20日 10:40:21
2楼
抱歉,引用的规范是GB50116
回复
liupoquan
2019年06月23日 10:40:31
3楼
路过看看
回复
隔壁的大兄die
2020年02月12日 14:10:53
4楼

1、气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,联动肯定是火灾报警控制器、或联动控制器,首先探测器采集到火灾信号,反馈给火灾报警控制器,由火灾报警控制器给联动控制器或气体灭火控制器一个信号,启动相关设备。这时气体灭火控制器就相当于一个中转设备了。

2、参图集14X505-1/30,声光报警器本来就是选择阀启动后才启动相关区域的声光报警器。

回复

相关推荐