你们好 有个问题想向大家请教我有一个热力站 循环泵流量是320T/H 扬程是36米电机功率是45KW循环泵出口有止回阀 和碟阀可是碟阀开到35度电流就70A额定电流是84A碟阀再往大开就超过了额定电流 这是为什么呢 二网的压差也不大啊才1公斤呀 换热器的压差是1.4公斤 如果两台水泵同时开 则都能将蝶阀开到70度两太水泵的电流都是63A水泵型号相同 请帮忙分析一下
你们好 有个问题想向大家请教
我有一个热力站 循环泵流量是320T/H 扬程是36米电机功率是45KW循环泵出口有止回阀 和碟阀可是碟阀开到35度电流就70A额定电流是84A碟阀再往大开就超过了额定电流 这是为什么呢 二网的压差也不大啊才1公斤呀 换热器的压差是1.4公斤 如果两台水泵同时开 则都能将蝶阀开到70度两太水泵的电流都是63A水泵型号相同 请帮忙分析一下
2楼
跟我的话题一样 水泵扬程过高 建议切割叶轮,但先要计算出你需要的实际扬程约等于 管道阻力
回复
3楼
我的问题 法门才能开到20度 电流就到额定范围拉
回复
4楼
那切割叶轮 能降低电耗吗 扬程能降低吗 叶轮的切割尺寸和扬程的关系是什么如何计算呢 这应该属于水泵的选型问题吧 可是现在的流量也符合实际要求啊 流量降低 会造成水利不平衡的 ,其他类似的站运行情况良好 只有这个站特殊为什么呢 只有切割叶轮这一个办法吗
回复
5楼
你的情况反映了一个问题:现有系统一台泵不够,两台泵富裕,处在不经济运行工况。另换热器压降过大,再看一下外网水力平衡否?没问题了拿流量计测一下流量,再根据阻力选扬程,重新换泵比较经济(单泵运行)。
回复
6楼
蝶阀不具备调节性,开度和流量不成比例,这是其一;你不了解各种阀门的作用及其特性;
电流过大的原因应该是系统阻力过小,这是我们设计的通病,管径偏大使管网阻力变小,选泵时富裕系数过大,泵的能力很大,大马拉小车,就回超流,这是其二;
解决的方法是:换泵或增加变频系统。
仅供参考!!!
回复
7楼
二台泵运行时,换热器的阻力是多大?再有泵与换热器是如何连接的!是先并后串,还是先串后并?提供的泵的型号和泵的性能?分别提供单泵和双泵运行时,各台泵的进出口的压力\电流!如果是先并后串的系统形式,单泵运行时可能超流啊!建议选用大小泵.
回复
8楼
支持,最好是:重新根据实际运行数据选泵,现在的泵选得太大了(扬程)。
变频、切叶轮都会造成泵效率低下的。
回复
9楼
换泵或增加变频系统
回复