地下车库能不能与设备用房划分在同一个防火分区内,规范依据在哪里
地下车库能不能与设备用房划分在同一个防火分区内,规范依据在哪里
这个车库自身的,也就是为了这个车库使用的排烟、送风等机房或设备用房,可以与车库一起,划分防火分区。 比如地下该层还有个小区或者全楼的变配电室、消防泵房,虽然车库使用电和消防给水也是从它们引来的一部分,但它们不是专为这个车库的,不能和车库一起计算。
没啥特别依据,字面上车库就是车库,车库含其自身配属功能需要的房间, 不与其他非相关非专属的房间一起划分。