【电气学院】施工现场临电的13个大坑,你得知道!
电气学院
2019年06月11日 14:52:19
只看楼主

来源:临沂安监建 版权归原作者所有 图一 1、配电箱内主线混乱,有并联现象。  2、分闸一闸多接。  3、左侧接线不合理,不符合接线要求。  4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线。 参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。


来源:临沂安监建

版权归原作者所有

图一

1、配电箱内主线混乱,有并联现象。 

2、分闸一闸多接。 

3、左侧接线不合理,不符合接线要求。 

4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线。


参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。


图二

1、无防雨措施,缺少配电箱,直接放在地面。

2、不符合一机一闸一保护要求。

3、刀闸不符合安全用电要求,主要原因铜片部分露在外面。

4、右侧刀闸缺少保护罩,左侧刀闸接线不符合规范要求。

5、接线无主开关。

6、配电盘的绝缘板非电木板。

7、无PE线连接点。

8、整体配电盘不符合要求,属报废性质。


参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。

4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。  根据GB 50054-1995的规定,刀闸存有铜芯外露,不得在工业上使用。


图三

1、电缆线为架设离地面或者埋地保护 。

2、PE线使用附加线,拖拉电缆线时强度不够。


参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。


图四

1、电缆线未加过路防护。  

2、钢板压在电缆线上。  

3、基坑无防护。 


参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。


图五

1、电缆线使用铁丝固定。  

2、电缆线和钢结构在一起无隔离措施。  

3、电缆线直接在钢梁上铺设。  


参考GB50484-4.3.5电缆与支架之间应采用绝缘物可靠隔离,绑扎线应采用绝缘线。


图六

1、电机缺少防雨罩,无绝缘措施。  

2、三条相线直接和电机线绕在一起,固定不牢。  

3、无外壳接地。  


参考标准:GB50484-4.3.9电缆接头应进行绝缘包扎,并应采取防雨和保护措施。电缆接头不得设置于地下。


图七

1111.jpg

1、配电箱门板损坏。  

2、主漏保缺少隔离开关。  

3、分漏保缺少隔离开关。  

4、使用民用插座插头。  

5、主漏保一闸多接。  

6、PE线未接。  

7、主漏保未控制分漏保。 

8、电源线不能从箱门口进入。 


参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。

4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。


图八

1、电焊机接地线未固定。  

2、使用螺纹钢做接地极。 

3、焊机一次线外皮破损。  

4、接地线非PE线。   


参考标准:GB50484-4.5.14 垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢。接地线与垂直接地体连接方法可采用焊接、压接或螺栓连接,螺栓连接应用镀锌螺栓并有镀锌平垫及弹簧垫,螺栓不得埋入地面下。  接地极参考标准:JGJ46-5.3.4。


图九

1、电源线直接和碘钨灯管接在一起。 

2、草坪灯使用铁丝固定在角钢上,无绝缘措施。 


参考标准:JGJ46-10.3.5碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。


图十

1、使用民用插盘。  

2、插线盘缺少漏电保护器。  

3、民用插盘有触电的火花斑迹。 

4、以上图片的用电插盘不适用于施工现场。 


参考标准:GB50484-4.1.9临时用电设备应进行检查和试验,确认合格并标识后方可使用。


图十一

成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装


图十二

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定


图十三

接线盒处的导线之间的缠绕匝数为4-6圈

免费打赏
muyuyao
2019年07月10日 18:32:27
24楼

其实在全国范围内,施工现场内的电焊机,只要电源电缆没有人为多增加一根PE线,那么几乎全部都是违反JGJ46-2005临电规范强条的!!!

因为几乎全国所有电焊机厂家出厂的电焊机,其电源电缆都不包括PE线!!!

回复
muyuyao
2019年07月10日 18:34:49
25楼

对图十三,我要求“接线盒处的导线之间的缠绕匝数为6-8圈”

回复
muyuyao
2019年07月10日 18:37:45
26楼

图十二中做法为什么是错误的?!

应该怎样做?!

我认为那种JDG电管与接线盒之间应该做跨接!!!

回复
muyuyao
2019年07月10日 18:40:55
27楼

图十中设备并非完全不能用,只要你确保一拖一,确保电源电缆带PE线,确保上级有一只30MA/0.1S的漏保,用它可能还更加方便。

古利特:呵呵,楼宇零时用水电磁流量计可有几个地,你把pe都接上去,怎么保证不干扰?计量准确 你家里能够有水用?污水不堵塞?你敢说就是220V?

回复
muyuyao
2019年07月10日 18:49:02
28楼

楼主,我发现你根本不懂建筑施工用电规范!!!

图六种电机怎么能说“3、无外壳接地”呢?

你根本不懂什么是TN-S接零保护系统是什么意思!!!

请注意,是接零保护系统,并不是接地保护系统!!!

古利特:呵呵我家乡修高铁,十几栋楼盘整体注浆,抬高移动,楼底放钢板,那可是不是你说的那么简单哦,变流量伺服电机可是不接地哦,如果接地不是塌方了

回复
muyuyao
2019年07月10日 18:53:01
29楼

临沂安监建 是个什么部门?!

电气上也太业余了吧?!

如此业余,也敢发帖讨论临电?!关键是帖子里面错误百出,太不应该了!!!

回复
lw010
2019年07月16日 11:47:19
30楼

楼主辛苦,谢谢分享这么好的资料

回复
超级大萝卜
2019年07月17日 11:11:07
31楼

楼主辛苦。谢谢分享!