【电气学院】施工现场临电的13个大坑,你得知道!
电气学院
2019年06月11日 14:52:19
只看楼主

来源:临沂安监建 版权归原作者所有 图一 1、配电箱内主线混乱,有并联现象。  2、分闸一闸多接。  3、左侧接线不合理,不符合接线要求。  4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线。 参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。


来源:临沂安监建

版权归原作者所有

图一

1、配电箱内主线混乱,有并联现象。 

2、分闸一闸多接。 

3、左侧接线不合理,不符合接线要求。 

4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线。


参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。


图二

1、无防雨措施,缺少配电箱,直接放在地面。

2、不符合一机一闸一保护要求。

3、刀闸不符合安全用电要求,主要原因铜片部分露在外面。

4、右侧刀闸缺少保护罩,左侧刀闸接线不符合规范要求。

5、接线无主开关。

6、配电盘的绝缘板非电木板。

7、无PE线连接点。

8、整体配电盘不符合要求,属报废性质。


参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。

4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。  根据GB 50054-1995的规定,刀闸存有铜芯外露,不得在工业上使用。


图三

1、电缆线为架设离地面或者埋地保护 。

2、PE线使用附加线,拖拉电缆线时强度不够。


参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。


图四

1、电缆线未加过路防护。  

2、钢板压在电缆线上。  

3、基坑无防护。 


参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。


图五

1、电缆线使用铁丝固定。  

2、电缆线和钢结构在一起无隔离措施。  

3、电缆线直接在钢梁上铺设。  


参考GB50484-4.3.5电缆与支架之间应采用绝缘物可靠隔离,绑扎线应采用绝缘线。


图六

1、电机缺少防雨罩,无绝缘措施。  

2、三条相线直接和电机线绕在一起,固定不牢。  

3、无外壳接地。  


参考标准:GB50484-4.3.9电缆接头应进行绝缘包扎,并应采取防雨和保护措施。电缆接头不得设置于地下。


图七

1111.jpg

1、配电箱门板损坏。  

2、主漏保缺少隔离开关。  

3、分漏保缺少隔离开关。  

4、使用民用插座插头。  

5、主漏保一闸多接。  

6、PE线未接。  

7、主漏保未控制分漏保。 

8、电源线不能从箱门口进入。 


参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。

4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。


图八

1、电焊机接地线未固定。  

2、使用螺纹钢做接地极。 

3、焊机一次线外皮破损。  

4、接地线非PE线。   


参考标准:GB50484-4.5.14 垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢。接地线与垂直接地体连接方法可采用焊接、压接或螺栓连接,螺栓连接应用镀锌螺栓并有镀锌平垫及弹簧垫,螺栓不得埋入地面下。  接地极参考标准:JGJ46-5.3.4。


图九

1、电源线直接和碘钨灯管接在一起。 

2、草坪灯使用铁丝固定在角钢上,无绝缘措施。 


参考标准:JGJ46-10.3.5碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。


图十

1、使用民用插盘。  

2、插线盘缺少漏电保护器。  

3、民用插盘有触电的火花斑迹。 

4、以上图片的用电插盘不适用于施工现场。 


参考标准:GB50484-4.1.9临时用电设备应进行检查和试验,确认合格并标识后方可使用。


图十一

成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装


图十二

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定


图十三

接线盒处的导线之间的缠绕匝数为4-6圈

免费打赏
清一土木
2019年06月23日 16:05:44
13楼
怎么感觉是好多年前的配置?
回复
钢之华
2019年06月24日 08:42:27
15楼
谢谢分享
回复
线轴
2019年06月27日 04:29:54
16楼
很好的资料,谢谢楼主,辛苦了。
回复
佶凌
2019年06月27日 08:39:28
17楼
楼主现场排查隐患能力很强啊。学习了
回复
白吃盐
2019年06月27日 08:44:18
18楼
谢谢
回复
mengql5
2019年06月27日 09:09:03
19楼
学习了!!!
回复
tomatoeren
2019年06月28日 09:54:41
20楼

不错的楼主, 谢谢楼主分享啊

回复
mly6543488ma
2019年07月02日 07:22:42
21楼

谢谢分享!

回复
shibei1988
2019年07月10日 14:49:54
22楼

感谢楼主的分享学习了

回复
muyuyao
2019年07月10日 18:29:01
23楼

楼主,你对图八的部分介绍是完全错误的!!!

1、电焊机接地线未固定。  

2、使用螺纹钢做接地极。 

那楼主你的意思就是电焊机要做保护接地了,这显然是违反JGJ46-2004强条的!!!

因为强条要求必须TN-S系统

古利特:呵呵,谁说一定是tns,你忘了你我是怎么说的了?汽车arc胡焊接是这样的?塔吊是这样的你看一下s800漏电开关资料,那这么说新疆是这样,珠海小电阻接地是这样吗?澳门是这样?香港bs法规是这样描述的

muyuyao:不好意思,上面有笔误,应该是JGJ46-2005

回复