在市政道路建设中遇到的。能否说说两者的规范?比如,两条缝之间的距离多少等等···谢谢了!麻烦解释清楚点哦!!!新手的啊

在市政道路建设中遇到的。能否说说两者的规范?比如,两条缝之间的距离多少等等···谢谢了!
麻烦解释清楚点哦!!!新手的啊
jieshao_1
2008年02月21日 15:35:01
2楼
第9章 构造规定


9.1 伸缩缝

第9.1.1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9.1.1的规定。

钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m) 表9.1.1
结构类别 室内或土中 露天
排架结构 装配式 100 70
框架结构 装配式 75 50
现浇式 55 35
剪力墙结构 装配式 65 40
现浇式 45 30
挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式 40 30
现浇式 30 20
注:
1装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;
2框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
3当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
4现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m.

  9.1.2 对下列情况,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距宜适当减小:

  1 柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构(由于刚度大,温度收缩引起的柱顶水平位移可能导致柱中产生较大的约束应力);

  2 屋面无保温或隔热措施的排架结构;

  3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构(因为这些结构温度收缩所造成的约束应力将更为严重);

  4 采用滑模类施工工业的剪力墙结构(因为这些结构整体性强,温度收缩所引起的约束应力也将更大);

  5 材料收缩较大(混凝土强度等级高、水泥用量多、流动性大的泵送混凝土及免振混凝土等情况)、室内结构因施工外露时间较长等。

  9.1.3 对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大:

  1 混凝土浇筑采用后浇带施工(混凝土后浇带:30m~40m一道,宽度800~1000mm,一般钢筋贯通不断。浇筑后浇带的时间不宜早于1~2个月);

  2 采用专门的预加应力措施(应通过计算,按照应力变化和主拉应力的方向来设计和布置预应力钢筋);

  3采用能减少混凝土温度变化或收缩的措施(局部加强、采用预制构件或叠合结构、设置滑移层、采用膨胀剂补偿混凝土收缩、加强保温隔热措施、建筑物顶部采用音叉式变形缝)。

  当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化或混凝土收缩对结构的影响(由间接作用引起的内力对结构安全也可能带来不利影响,对此应有足够的重视)。

  9.1.4 具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开。

  结 构 缝 相 关 资 讯1混凝土中结构缝的概念(1)结构缝有10种类型:

  膨胀缝(伸缝)

  收缩缝(缩缝)

  沉降缝防震缝(抗震缝)

  体形缝局部缝施工缝拼接缝控制缝(引导缝,如预埋隔离片等)

  界面缝。

  (2)结构缝的8种做法:

  全部断开的缝上部断开的缝顶部断开的缝钢筋断开,混凝土接槎的缝钢筋搭接,混凝土接槎的缝钢筋焊接或机械连接,混凝土接槎的缝钢筋连通,混凝土接槎的缝钢筋及混凝土连续浇筑后引导开裂形成的缝(3) 缝的设计原则应充分考虑现代建筑体形庞大、形状复杂、工厂混凝土收缩大等特点合理布置结构缝,减少约束应力的过大积聚;

  综合考虑各种结构缝的功能和受力特点,加以合并,一缝多能;

  合理构造:采用全断开、半断开、部分断开和后断开等不同形式,使其能够承当作为结构缝应有的功能和作用;

  缝的做法应能够在正常的施工条件下实现设计意图,具有可操作性;

  应配套采取建筑处理手法,做好防水、防渗等措施,将设缝对建筑物的影响减少到最低限度。

  2 混凝土结构的间接裂缝

  (1)约束应力及间接裂缝影响观感和使用功能影响结构的耐久性结构中产生次内力改变结构计算简图(2)混凝土收缩的影响混凝土原材料及成分的变化混凝土抗裂性能相对降低施工工艺变化的影响结构形式的变化试验标准与实际工程差异的影响(3)温度变化的影响大气环境的温差施工早期的温差施工养护的影响

  3 确定混凝土结构伸缩缝的主要因素:

  结构所处环境混凝土成型方式结构形式其他措施:保温隔热、收缩率不同的混凝土材料、各种混凝土施工工艺(滑模等)

  9.2.1 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定表9.2.1 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)

  环境类别 板墙壳 梁 柱≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50一 20 15 15 30 25 25 30 30 30二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30 b - 25 20 - 35 30 - 35 30三 - 30 25 - 40 35 - 40 35注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.
回复
yanxingcheng
2009年05月08日 09:58:57
3楼
缩缝为收缩缝,深约80MM,宽15MM,设缝间距5~6M,伸缝为胀缝,缝宽20MM,并完全断开,缝间距35M左右.另超过6M宽的路面还应设纵缝.附伸缩缝的构造节点图.
回复
yukai7922
2011年05月26日 16:26:39
4楼
缩缝是为了防制地面不正常开裂缝系窄主要是版块之间收缩规则

而伸缝是防制板块之间挤压缝系宽需要用石棉和沥青填充而缩缝不需要


缩缝和伸缝的间距如设计无要求,应符合下列规定:

一、纵向缩缝的间距,一般为3~6米,施工气温较高时宜采用3米;

二、横向缩缝的间距一般为6~12米,室外地面或高温季节施工时宜采用6米;

三、伸缝的间距一般为30米。
回复
xiatianjianxi
2011年06月17日 17:33:38
5楼
缩缝是为了防制地面不正常开裂缝系窄主要是版块之间收缩规则

而伸缝是防制板块之间挤压缝系宽需要用石棉和沥青填充而缩缝不需要


缩缝和伸缝的间距如设计无要求,应符合下列规定:

一、纵向缩缝的间距,一般为3~6米,施工气温较高时宜采用3米;

回复
caihong6jia1
2012年03月10日 20:42:53
6楼
你们这些人答非所问这个问题道桥吧论坛有详细解答想知道的可以学习下
http://www.daoqiaoba.com/article-64-1.html
回复
kjabcjk
2012年09月01日 11:09:11
7楼
同意,我也觉得有点答非所问哦~
回复