这样做可不可以?
my_tulip1
my_tulip1 Lv.3
2008年02月21日 08:53:48
只看楼主

我公司主变是35KV变10KV,然后通过高压电缆到各个主要车间的变压器。现以车间设备增容,原来的一台1000KVA的变压器已经无法满足需要,想再增加一台变压器。为了节约费用,我想从原变压器高压侧通过电缆并联新加变压器,不知这样做是否符合规范,有没有与相关的标准冲突?

我公司主变是35KV变10KV,然后通过高压电缆到各个主要车间的变压器。现以车间设备增容,原来的一台1000KVA的变压器已经无法满足需要,想再增加一台变压器。为了节约费用,我想从原变压器高压侧通过电缆并联新加变压器,不知这样做是否符合规范,有没有与相关的标准冲突?
免费打赏
lingxuct
2010年06月10日 18:18:16
2楼
做到二台变压器都有保护,且保护不会误动作,安装规范就可以,二台变压器前面应该有各自的负荷开关(停其中一台,不会影响另一台)。
回复
wanqingluo
2010年06月11日 08:52:55
3楼
作好绝缘和保护工作,应该没问题
回复
silence9929
2010年06月11日 09:30:42
4楼
应该没问题,想听听高手意见
回复
yiran8217
2010年06月11日 09:34:59
5楼
外行人来看,啥都行得通,只要做好相关措施.....:lol
回复
zty00007
2010年06月11日 20:50:02
6楼
如高压电缆载流量能带两台变压器那就可以,
回复
maquanxi723
2010年06月14日 17:17:31
7楼
注意进线柜整定值。:victory: :victory: :handshake :handshake