BIM实用技巧:Revit 2015共享嵌套族的BUG
素颜男神
2018年11月08日 19:42:36
只看楼主

BIM实用技巧:Revit 2015共享嵌套族的BUG 近期工作中发现了2015版的一个问题,经测似为BUG。首先,在暖通的阀门族中嵌套了一个电气设备共享族。此共享族无模型,只有二维图例,用来给电气专业批复制,以用来进行电专业配电和连线。阀门构件定位后如下图所示: 电专业隐藏风管和阀门并打开电气设备可见性后如下图所示 除去文字方向之外,其他貌似都没问题,可当我选中这个电气设备的图例后,问题来了。以下是同一管道(标高相同)上放置的三个阀门,可它们的电气符号的高度。。。

BIM实用技巧:Revit 2015共享嵌套族的BUG 近期工作中发现了2015版的一个问题,经测似为BUG。首先,在暖通的阀门族中嵌套了一个电气设备共享族。此共享族无模型,只有二维图例,用来给电气专业批复制,以用来进行电专业配电和连线。阀门构件定位后如下图所示:

电专业隐藏风管和阀门并打开电气设备可见性后如下图所示


除去文字方向之外,其他貌似都没问题,可当我选中这个电气设备的图例后,问题来了。以下是同一管道(标高相同)上放置的三个阀门,可它们的电气符号的高度。。。


从暖通平面图中看没有问题,模型也在管道上,没有错位,三个阀门对象在同一高度。接下来


看到区别了么?对了,就是偏移量。离谱的是第三个偏移量居然达到了15米。而当前的层高仅仅只有4米却仍然能够看到此构件。那么以上三个阀门是如何放置上去的就成了问题关键。其实就是在单击插入阀门之前先行设置了属性面板中的偏移量。


鉴于此族在以前的版本中也有应用,且并未发现此问题,而我当前的Revit也升级到了2015版的update 5,得出以下结论。 结论:嵌套在阀门族中的共享电气设备族会在放置时继承放置时属性面板中的偏移量参数值,且只影响参数,不影响模型位置。因此虽然偏移量有15米却仍能在当前层看得到。此问题应当为软件BUG。 处理办法:目前并没有很好的后期解决办法,只能提醒设计师或建模师在插入此类嵌套阀门时提前注意当前的偏移量数值。




相关推荐

APP内打开