为什么需要低压保护
yangshaokang
2008年02月20日 22:40:21
来自于制冷技术
只看楼主

在系统设计的时候,为什么需要设置低压保护?防止水蒸气和空气进入系统??因为在做机器的时候,温度低的时候,老是低压保护,所以看能不能去掉低压保护。请高手回答,谢谢了!!

在系统设计的时候,为什么需要设置低压保护?
防止水蒸气和空气进入系统??
因为在做机器的时候,温度低的时候,老是低压保护,所以看能不能去掉低压保护。
请高手回答,谢谢了!!
免费打赏
hfx0540
2008年02月29日 21:17:04
22楼
机器正常都是有高低压力保护的啊,有的保护是在控制程序里面设置好的。
回复
liuwenj0701
2008年03月01日 10:56:34
23楼
一般机组都是有高低压保护的,就像楼上有人说的,压缩机有一定的工作范围,要保护压机线圈,螺杆以及润滑方面等,还有要是没有高低压保护也会对换热器不利的。例如温度低时低压太低可能会使蒸发器换热管裂开。
回复
zllkm
2008年03月01日 21:22:34
24楼
  为了保护环境,为了子孙后代,为了节约维修费用.因为有了低压保护开关,可以及时发现制冷系统有泄漏,减少制冷剂对大气层的破坏和制冷剂的补充.机组不会在负压下运行,制冷系统不会进有空气和水分.
回复
yangshaokang
2008年03月02日 12:38:19
25楼

这样的话,那也可以通过控制高压来控制压缩比啊,压缩比的大小不是由高低压开关来控制的。主要热源和冷源的温差来决定的。
回复
lfnhy
2008年03月02日 21:28:19
26楼
个人认为主要有两点:
1、防止缺氟时压缩机电机冷却不良(电机需冷媒冷却)导致压缩机电机烧毁;
2、由于其他原因(比如风机停转)导致低压过低导致压缩比过高,长时间运转缩短压缩机寿命。
回复
sentry5735
2008年03月27日 19:07:35
27楼



系统的高压不是由压缩机排压来决定,而是由冷凝压力来决定.
回复
wsm811008
2008年03月28日 15:07:16
28楼
主要是为了保护压缩机
回复
峰哥
2008年03月28日 18:13:05
29楼
个人观点,仅供参考!
1.对于蒸发器和水发生换热来说,如果蒸发压力过低,会造成结冰,甚至会造成冻坏蒸发器。引起这种现象的原因:冷冻水流量小于设计流量。
2.缺制冷剂也会造成低压保护,这样会造成对于采用吸气冷却的压缩机来说,会造成排气温度过高,润滑油润滑效果变差。
3.蒸发压力过低,也会造成制冷量变小,同时制冷系数降低!
回复
zwhkaoyan
2008年03月29日 21:57:52
30楼

强烈质疑!
回复
知冷者hsxl
2008年03月30日 07:48:11
31楼
29楼的第一条是主要原因
回复

相关推荐

APP内打开