在系统设计的时候,为什么需要设置低压保护?防止水蒸气和空气进入系统??因为在做机器的时候,温度低的时候,老是低压保护,所以看能不能去掉低压保护。请高手回答,谢谢了!!
在系统设计的时候,为什么需要设置低压保护?
防止水蒸气和空气进入系统??
因为在做机器的时候,温度低的时候,老是低压保护,所以看能不能去掉低压保护。
请高手回答,谢谢了!!
12楼
我们只有5000w以上的机组才设高低压保护呢~
回复
13楼
回复
14楼
低压保护的作用主要为保护压缩机,在厂家规定压力以下运转将会使压缩机冷却不足(大部分压缩机为回气冷却型压缩机),同时为了防止压缩机在负压运转,造成压缩机故障!
回复
15楼
设不设低压开关,是不是跟压缩机类型有关系??
比如10p的涡旋压缩机。我现在正参与的设计就只有设置高压开关。
回复
16楼
我想这只是在活塞压缩机上才有这种情况,如果在那种根本就有油泵的机器上就没法解释了
回复
17楼
如果机组能在低压或真空下运行的话可以不用低压保护,低压保护还有一个作用就是可以及时发现缺氟。
回复
18楼
如果压缩机长期上低压下工作,不仅效率低,还会损坏机器。
一句话就是为了保护压缩机。
回复
19楼
没有低压保护,我也修过。最后是热保护跳了。仅供参考。
回复
20楼
一般冷冻系统的冷凝压力变化都不大,所以压缩机的排气压力一般都是在一个范围的,当然范围不大。假设排气压力为P1,同时吸入压力设为P2(假设都是绝对压力),再来看看这台压缩机的压缩比r,r=P1/P2,呵呵,应该都明白了吧,如果入口压力过低将直接导致压缩比增大(这个时候的排气压力是不变的啊),接着电机功率增大,再大电机可就烧了
回复
21楼
没有低压保护可能就会出现压缩机真空,到停机时低温低压的制冷剂就回从蒸发器倒流回来也就最有机会导致液击现象的发生,还有就是没有低压保护的话出现漏制冷剂的话就回吸入空气也就回导致冷冻油的酸性化从而造成压缩机损坏。
回复