计算公式:
计算公式一:按自动开关整定电流计算空气中:自动开关整定电流 < 电缆样本空气载流量×校正系数×样本空气温度 / 环境空气温度土壤中:自动开关整定电流 < 电缆样本土壤载流量×校正系数×样本土壤温度 / 环境土壤温度
计算公式二:按自动开关灵敏度计算1.3×自动开关整定电流×瞬动倍数 < 220V / 电缆相保阻抗
计算公式三:按线路压降计算三相:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×1.732 / 380×10 < 线路允许压降单相220V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 220×10 < 线路允许压降单相380V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 380×10 < 线路允许压降