求教 请高手解答
shenchangyuan
2008年02月20日 12:50:52
来自于砖混结构
只看楼主

本人做环保项目的 现在公司拿来一个项目 介绍如下:要在一个两层约12米高的厂房顶加放一个水池 水池尺寸:12×4×2 重约100吨厂房尺寸为8×12×12 结构为 骨架式梁结构 即平顶为四梁 中间再无任何立柱支撑请问 若在其上加重为100吨的水池钢结构 是否能承重?

本人做环保项目的 现在公司拿来一个项目 介绍如下:

要在一个两层约12米高的厂房顶加放一个水池 水池尺寸:12×4×2 重约100吨

厂房尺寸为8×12×12 结构为 骨架式梁结构 即平顶为四梁 中间再无任何立柱支撑

请问 若在其上加重为100吨的水池钢结构 是否能承重?
免费打赏
jasonlee131
2008年02月21日 21:32:14
2楼
以前做过一个两层工业厂房,不过屋顶的混凝土水箱只有15T.
你这个要做100T啊,够猛的哈,没碰到过这类的工程所以不好发言,
但如果我做的话,建议甲方单独建个水塔,不知道合不合适...
回复
nanyedingo
2008年02月22日 07:35:34
3楼
是啊 感觉有危险性
回复
工民建
2008年02月24日 23:03:33
4楼
呵呵,这要通过计算,看看原结构是否可以
回复
banny029
2010年02月10日 10:29:18
5楼
不合适吧,不建议直接作用在楼面上。
回复
banny029
2010年02月10日 10:30:19
6楼
个人比较赞成2楼的想法,还是单独处理得好。
回复