关于电机二次原理图问题的求助
查无此人zz
2019年05月21日 12:25:05
只看楼主

  情况如下:云线内自仪表控制室过来的开停电机控制电缆长度约600米,测量阻值约8欧姆。云线内中间继电器选用西门子3TH系列。反馈的情况为:自机柜间的触点闭合后,测得继电器线圈两端电压为16V,无法吸合。   因对继电器知识掌握不够,求助是否是该继电器阻抗小,导致继电器线圈电压低压吸合电压要求?如是,是否有满足该回路的中间继电器。

58f901ef1fee6e9f0f42.pdf
407 KB
立即下载
老灰兔子
2019年05月21日 21:04:49
2楼

线路阻抗过大致使压降过大,继电器吸引线圈得不到正常吸合电流。


不知变压器1TC变压器是否靠近继电器?是的话,说明变压器容量不够。不是的话,只能增大控制电缆截面积。


在触点满足电路负荷要求前提下,也可以更换吸引线圈电流小的继电器型号。


继电器选择首先考虑触点允许通过的电流,在满足要求的前提下然后再考虑吸引线圈的耗电功率。

回复
冷月无声01
2019年05月21日 22:16:01
3楼
供电线路太长,线路压降太大,导致继电器吸合电压不够,可以加大线径试试。