来源:Ya hoo 深圳BIM工作室 这一期,小编我想和大家聊一聊BIM管线综合。 据小编所知,随着BIM技术运用的愈来愈成熟,小伙伴们在不断探索BIM运用新领域的时候,BIM机电管线综合的发展也愈来愈成熟。 小编我接下来讲给大家分享一下我对BIM管线综合的一点粗犷的认识,你,准备好了没有…… 很多机电BIM工程师都走过管线综合的必经之路,小编窃以为这条路是BIM机电的基础应用,效果比较明显,也能和施工现场紧密结合,立竿见影的让BIM机电管综运用落实到全生命周期的一个过程当中去。

来源:Ya hoo 深圳BIM工作室

这一期,小编我想和大家聊一聊BIM管线综合。

据小编所知,随着BIM技术运用的愈来愈成熟,小伙伴们在不断探索BIM运用新领域的时候,BIM机电管线综合的发展也愈来愈成熟。

小编我接下来讲给大家分享一下我对BIM管线综合的一点粗犷的认识,你,准备好了没有……


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1NzM4MjA1NDE1Nl9COEYxMTY1OC01MDVGLTQ2NDctOURDMC1ENjVDQTcyQjAwMEYucG5n.png


很多机电BIM工程师都走过管线综合的必经之路,小编窃以为这条路是BIM机电的基础应用,效果比较明显,也能和施工现场紧密结合,立竿见影的让BIM机电管综运用落实到全生命周期的一个过程当中去。


现阶段很多人都说自己能做到管线综合,同时也有很多人不屑于管线综合。

那么用BIM建完机电模型之后,接下来进行管综,在业主施工单位的眼中,你是否要摸着你的良心问一下,我做的管综对吗?我做的管综拿去现场能施工吗?我做的管综在模型指导施工过程中发挥了多大的作用等等问题。

当然这是一个痛苦的过程,小伙伴们大可不必像小编这么执着了,那是因为小编还在联系技术的阶段……

好了言归正传,小编先上几张模型和现场施工的对比图纸(欢迎吐槽……)


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1NzM4MjA1NDE2Nl83RENEMDc1My03NTE0LTQ2ODMtQURBMC1CRTE0NjlGOTNBN0IucG5n.png

QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1NzM4MjA1NDE3OF9DNjgwMjczNS00NDUxLTQyMDctOTcxMS02RTQxQ0I0N0VGOEMucG5n.png


好了,小编很负责任的告诉大家,这不是摆拍,小编是技术男,摆拍这种装逼的事是坚决不会做的……

如果大家还有质疑,那小编接下来继续上图中,用现在流行的话来说,你不懂我,我不怪你,你若懂我,那该多好……

这些照片是小编经历过无数大型地下室BIM管线综合,被略了无数次之后,吸取了血与泪的惨痛教训,痛定思痛非常郁闷的状态下超常发挥出来的(说多了都是泪,做管综的你们懂我的)。

现场照片是因为小编所在的BIM技术服务公司,有一个我自认为很管件的环节,在每一个项目做完之后,必须要去项目所在的工地同现场工程师一起进行经验总结,这一过程就是传说中的项目回访,有木有。

小编窃以为说到这个项目、这些图片、这一分宝贵的经历,我的内心还是会泛起一阵阵的涟漪,难道这就是传说中对公司企业文化的认可……


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1NzM4MjA1NDE4NV8zOUY1NjVDQy0yOTgwLTRmMDAtQUZFMC04QzdDRjE1N0ExNTUucG5n.png

QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1NzM4MjA1NDE5Ml84REU3RTk2OC1GMzVBLTQzOGEtQjJCNi1BMjlEMEI2RDNFMTIucG5n.png


是时候让大家了解一下小编在管线综合方面应用的一些血泪史和一些肤浅的认识了。

窃以为管线综合开始之前,小编要和大家谈谈文学,孙子有云:夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。

应用在BIM管综领域通俗的说就是在项目开始之前,你需要多思考,像给项目制定一个管线综合的大原则,还有一些管线综合拾拾的方针纲要等等。

好的,接下来干货来了,小编我的管综方式是:

在土建模型还没建好之前,赶紧研究一下机电各专业的图纸,尽可能的多理解设计师的设计意图(这个很重要,虽然小编是文科生,但是也要看啊,心痛有木有)

在大致的了解各专业的内容之后,不要急着建模(如果你这个阶段开始建模,小编只想说,认真了,你就输了)。要制定一个管线综合的管综排布方案。

方案做好了之后,这个大原则就定下来了,接下来嘛,建模就让小编任性一回,就按照这个方案来建模吧。

关于方案,小编只上图,不说话,你们懂我的。


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1NzM4MjA1NDE5OV9DMkE2N0I5My04MzJELTQzMDAtOUQ2Ny0zQ0QzQzZFQkYyMkUucG5n.png


风管优化排布原则:

风管优化排布时,采用风管距梁底50mm顶平安装(如下图所示),以便控制风管底标高以及净空分布,其他管线避让风管。

此示图中,梁底距建筑完成面3000mm,风管尺寸为1250mmX400mm,风管底标高可做到2550mm,减去角钢支架50mm,底标高可做到2500mm。当风管和共用支架水管交叉时,分管管上翻,上翻后的底标高为3050mm,水管中心距离风管顶部为150mm,此距离满足水管共用槽钢支架(100mm)的安装。

强弱电桥架布置的大致原则(如下图):


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1NzM4MjA1NDIwNV8wRUQ3OTYwNC1GNUE4LTQxNjUtOTdFMS0yRTc1RUJEQzJGNDAucG5n.png


图中,强弱电桥架和水管同标高敷设,当桥架遇到风管时,桥架45°上翻绕过风管,当水管与桥架交叉时,桥架上饶在水管上方敷设,没有冲突以及碰撞。桥架底标高可做到2850mm。

当模型建好之后,别急着调整碰撞,这个时候需要添加一些注意事项:

1、管道是否有保温。保温的厚度

2、支吊架的形式及尺寸

3、安装空间

4、天花高度

5、管材形式(因为不同管材,厚度不同。占用的空间也不相同)

6、检修空间

7、安装工艺流程

当这些都考虑一遍之后,按照排布方案建立的机电模型其实很多碰撞都可以人为的判断出来,如标高相同的管线,在平面出现交叉那就是碰撞嘛,就这么简单。

一般的来说还是风管与其他管线的碰撞,至于碰撞的解决方法,小编在前几期也给大家分享过管线避让的几种处理方案,这里不一一细说。

接下来就是用专业知识来检查模型的施工可行性,像小编这样的文科生,那该怎么办呢,各位看官,不要着急,既然入了BIM这一行,方法总会有的,就是去寻找外援(哈哈哈)或者去工地让经验丰富的施工大佬审核一下模型、指导一下、传授一下专业的施工知识……


说了这么多,相信大家对BIM管线综合有一个付钱的认识了吧,最后小编还想和大家分享最后一个血与泪的教训,那就是:没有建立过喷淋支管的人生是不完整的人生……